Просмотр полной версии : Независимый контур регулирования температуры в емкости с учетом наполнения + RS485



Oak
28.07.2015, 23:15
Задача:
регулировать температуру в емкости подогревом паром (открывать один клапан)
делать это независимо от других систем - отдельный контур
учитывать наполненность реактора - при пустом не открывать, иначе датчик температуры внутри реактора не нагревается, стенки перегреваются
по rs485 отдавать инфу по температуре.
Жидкость плохая - меряем уровень датчиком давления внизу.

Хочется построить простой, дешевый и надежный контур.

Придумалось следующее:
трм201Р - температура
трм201Р - давление
ПР110 - получаем управляющие сигналы от трмов и управляем клапаном.

Более дешевый вариант не придумывается, а он наверняка есть.
Спасибо за советы.

Сергей0308
29.07.2015, 00:53
Задача:
регулировать температуру в емкости подогревом паром (открывать один клапан)
делать это независимо от других систем - отдельный контур
учитывать наполненность реактора - при пустом не открывать, иначе датчик температуры внутри реактора не нагревается, стенки перегреваются
по rs485 отдавать инфу по температуре.
Жидкость плохая - меряем уровень датчиком давления внизу.

Хочется построить простой, дешевый и надежный контур.

Придумалось следующее:
трм201Р - температура
трм201Р - давление
ПР110 - получаем управляющие сигналы от трмов и управляем клапаном.

Более дешевый вариант не придумывается, а он наверняка есть.
Спасибо за советы.

Если Вас интересует самый дешёвый вариант, дешевле, чем на ПР200, врят ли возможно! А пока ПР200 до ума доводят, можно и на ПР114 сделать, если трудностей не боитесь!

Сергей0308
29.07.2015, 01:51
Хотя, смотря какой клапан, двухходовой, трехходовой? Вы бы написали на всякий случай, чтобы не гадать, а то и дешевле может выйти, если двухходовой, да и приборы совсем другие потребуются! С двухходовым и одного ТРМ202 достаточно! А пока Вы все скрываете - трудно что-то посоветовать!

Oak
29.07.2015, 09:08
двухходовой.
А как обойтись ТРМ202 - последовательно в цепь клапана поставить выходные реле?

Сергей0308
29.07.2015, 09:23
двухходовой.
А как обойтись ТРМ202 - последовательно в цепь клапана поставить выходные реле?

Да! Только блок питания на =24В потребуется для питания датчика давления и катушки клапана, если она на =24В! Датчик давления насколько я понял аналоговый типа ПД100!??

Сергей0308
29.07.2015, 10:03
двухходовой.
А как обойтись ТРМ202 - последовательно в цепь клапана поставить выходные реле?

Хочу дополнить, что как соединять выходные реле зависит от клапана, какой он нормально- закрытый или нормально-открытый!??

Сергей0308
29.07.2015, 10:30
Извиняюсь, приходится отвечать вопросом на вопрос!!! У вас наверно сверхсекретная установка нагрева плохой жидкости!??

Oak
29.07.2015, 21:50
Спасибо.
ТРМ202 - наверно, минимум.
Дальше справимся.

Сергей0308
29.07.2015, 22:17
Спасибо.
ТРМ202 - наверно, минимум.
Дальше справимся.

Меньше одного прибора, очень сложно придумать!

Ljaksey
04.11.2015, 12:46
двухходовой.
А как обойтись ТРМ202 - последовательно в цепь клапана поставить выходные реле?

у Вас источник пара бесконечной мощности? На пар лучше ставить регулирующий клапан и ТРМ212 соответственно. При двухпозиционном регулировании гидроударов не избежать, да и ЭМ клапан не ТТР.
При сниженном уровне, можно обе команды направить на закрытие клапана по пару