Просмотр полной версии : Овен-OPC не виден на компьютере с Windows 8.1



kulagin
28.07.2015, 15:36
Прошу подсказать, есть ли какие либо специальные настройки для Windows 8.1 на которой стоит ОВЕН-OPC, чтобы ОВЕН-OPC был виден СКАДА-системой с другой компьютера? На XP проблем не было, на Win не получается настроить.

v.borovikov
28.07.2015, 16:13
Прошу подсказать, есть ли какие либо специальные настройки для Windows 8.1 на которой стоит ОВЕН-OPC, чтобы ОВЕН-OPC был виден СКАДА-системой с другой компьютера? На XP проблем не было, на Win не получается настроить.

О каком ОРС сервере идет речь? Старом или новом?

kulagin
28.07.2015, 16:17
О каком ОРС сервере идет речь? Старом или новом?
О старом OPC-сервере

Scream
28.07.2015, 16:22
Настройки DCOM?
По умолчанию и на XP не виден.

kulagin
28.07.2015, 16:32
Настройки DCOM?
По умолчанию и на XP не виден.

Настройки перепроверили много раз. Раньше был компьютер с XP, после поломки, поставили другой компьютер и лицензионную Win8.

Последнюю неделю пробовали на нескольких компьютерах, в том числе, еще раз ставили на другом компьютере с XP - все работает. Проблема скорее всего в связке Win8 - ОВЕН-OPC, либо в Win8.

Версия ОС - Windows 8.1 Профессиональная.

Может какой-нибудь ньюанс настройки Windows 8 для ОВЕН-OPC?

ASo
28.07.2015, 17:33
Есть для всех OPC. Поищите в интернете.

kulagin
29.07.2015, 10:22
Есть для всех OPC. Поищите в интернете.
Типовые настройки мы уже перепробовали все. Человек сидит неделю экспериментирует.
С XP все работает замечательно, с Win8 нет.

Scream
29.07.2015, 17:02
Типовые настройки мы уже перепробовали все. Человек сидит неделю экспериментирует.
С XP все работает замечательно, с Win8 нет.

Брендмауэр, фаирвол...

ASo
29.07.2015, 17:47
Совсем нет. Настройки DCOM.

kulagin
13.08.2015, 10:35
Большое спасибо v.borovikov, настроили связь!

Проблема была в том, что для Windows 8 надо доустанавливать отдельный компонент для DCOM.

v.borovikov
13.08.2015, 11:11
Большое спасибо v.borovikov, настроили связь!

Проблема была в том, что для Windows 8 надо доустанавливать отдельный компонент для DCOM.

Добрый день. Спасибо, что отписались.
Можно вас попросить описать как вы решили проблему, что за компонент доустановили.

kulagin
14.08.2015, 12:30
Добрый день. Спасибо, что отписались.
Можно вас попросить описать как вы решили проблему, что за компонент доустановили.

Вот здесь http://www.aggsoft.ru/asdl-dcom-opc-config-1.htm описаны компоненты. Без этого OPC-сервер вообще не виделся.
В остальном стандартные настройки - все работает замечательно.

v.borovikov
14.08.2015, 13:42
Вот здесь http://www.aggsoft.ru/asdl-dcom-opc-config-1.htm описаны компоненты. Без этого OPC-сервер вообще не виделся.
В остальном стандартные настройки - все работает замечательно.

Спасибо за ответ!

kulagin
21.08.2015, 12:17
Вылезла непонятная проблема.

Каким-то образом в OWEN-OPC переназначается активный порт с COM3 на COM1 при подключенной СКАДА-системе. 1-2 дня работает, потом галочка "включить направление" у COM3 оказывается у COM1. Пришлось отключить диспетчеризацию - неделю работает без сбоев.

С чем это может быть связано и что делать?

FrankKar
28.09.2015, 22:32
Что не логичного?
Другой вопрос - а зачем этот проект, когда куча стандартных MODBUS OPC????