Прошу подсказать, есть ли какие либо специальные настройки для Windows 8.1 на которой стоит ОВЕН-OPC, чтобы ОВЕН-OPC был виден СКАДА-системой с другой компьютера? На XP проблем не было, на Win не получается настроить.
v.borovikov
28.07.2015, 16:13
Прошу подсказать, есть ли какие либо специальные настройки для Windows 8.1 на которой стоит ОВЕН-OPC, чтобы ОВЕН-OPC был виден СКАДА-системой с другой компьютера? На XP проблем не было, на Win не получается настроить.
О каком ОРС сервере идет речь? Старом или новом?
О каком ОРС сервере идет речь? Старом или новом?
О старом OPC-сервере
Настройки DCOM?
По умолчанию и на XP не виден.
Настройки DCOM?
По умолчанию и на XP не виден.
Настройки перепроверили много раз. Раньше был компьютер с XP, после поломки, поставили другой компьютер и лицензионную Win8.
Последнюю неделю пробовали на нескольких компьютерах, в том числе, еще раз ставили на другом компьютере с XP - все работает. Проблема скорее всего в связке Win8 - ОВЕН-OPC, либо в Win8.
Версия ОС - Windows 8.1 Профессиональная.
Может какой-нибудь ньюанс настройки Windows 8 для ОВЕН-OPC?
Есть для всех OPC. Поищите в интернете.
Есть для всех OPC. Поищите в интернете.
Типовые настройки мы уже перепробовали все. Человек сидит неделю экспериментирует.
С XP все работает замечательно, с Win8 нет.
Типовые настройки мы уже перепробовали все. Человек сидит неделю экспериментирует.
С XP все работает замечательно, с Win8 нет.
Брендмауэр, фаирвол...
Совсем нет. Настройки DCOM.
Большое спасибо v.borovikov, настроили связь!
Проблема была в том, что для Windows 8 надо доустанавливать отдельный компонент для DCOM.
v.borovikov
13.08.2015, 11:11
Большое спасибо v.borovikov, настроили связь!
Проблема была в том, что для Windows 8 надо доустанавливать отдельный компонент для DCOM.
Добрый день. Спасибо, что отписались.
Можно вас попросить описать как вы решили проблему, что за компонент доустановили.
Добрый день. Спасибо, что отписались.
Можно вас попросить описать как вы решили проблему, что за компонент доустановили.
Вот здесь http://www.aggsoft.ru/asdl-dcom-opc-config-1.htm описаны компоненты. Без этого OPC-сервер вообще не виделся.
В остальном стандартные настройки - все работает замечательно.
v.borovikov
14.08.2015, 13:42
Вот здесь http://www.aggsoft.ru/asdl-dcom-opc-config-1.htm описаны компоненты. Без этого OPC-сервер вообще не виделся.
В остальном стандартные настройки - все работает замечательно.
Спасибо за ответ!
Вылезла непонятная проблема.
Каким-то образом в OWEN-OPC переназначается активный порт с COM3 на COM1 при подключенной СКАДА-системе. 1-2 дня работает, потом галочка "включить направление" у COM3 оказывается у COM1. Пришлось отключить диспетчеризацию - неделю работает без сбоев.
С чем это может быть связано и что делать?
FrankKar
28.09.2015, 22:32
Что не логичного?
Другой вопрос - а зачем этот проект, когда куча стандартных MODBUS OPC????