PDA

Просмотр полной версии : Два прибора в одной сети не хотят работать



Васечкин
22.07.2015, 08:49
Здравствуйте ! Собрал на столе короткую 1 метровую сеть ,подключил 2 прибора, трм 202 и теплосчетчик взлет тсрв 027, через преобразователь АС-4 овен подключил к Modbus Universal Opc Server по протоколу мodbus RTU. По отдельности все прекрасно работает ,но вместе никак, один из приборов пишет comm_failure.Отключаешь в опс 1 узел ,2 начинает работать и наоборот, менял время опроса больше-меньше ,не помогает.Это может быть из за разных стоп бит ? В трм их 2 ,а в тсрв 1.COM порт Windows настроен на один стоп бит . В опс, в настройках для для трм ставил 2 стоп бита (вроде нельзя так ). Толку нет ,вместе работать не хотят .Чем это лечить ? Приходит в голову только мысль добавить еще один преобразователь и и отдельной линией соединить с теплосчетчиком ,через дополнительный ком порт к тому же опс серверу. Можно же так сделать ?! Может опс сервер сменить ,не знаю как решить (

murdemon
22.07.2015, 09:02
в опс в ТРМ и ТСРВ должна быть одинаковая скорость одинаковое количество стоповых бит, одна и та же четность и количество бит данных. Используйте сторонний OPC где это все можно настроить.

Васечкин
22.07.2015, 14:26
Убрал трм 202 , подвесил на его место модуль аналог. ввода i 7015P. Теперь все настройки одинаковы ,картина та же , все работает только по раздельности .

Сергей0308
22.07.2015, 14:34
Может надо разные сетевые адреса!

Васечкин
22.07.2015, 14:49
1,2,3 адреса :mad:

Васечкин
22.07.2015, 14:58
Была бы возможность сломал бы этот опс !!! Время жмет ,а решения так и нет (

murdemon
22.07.2015, 16:40
я готов помочь... но информации недостаточно.. я скидывал тебе в личку сообщение

Васечкин
22.07.2015, 17:04
На ровном месте шлепнулся (В разных узлах прописал приборы ,перенес приборы в один узел и все заработало.

Васечкин
25.07.2015, 02:51
Теперь немного перефразирую вопрос ,как подружить узлы ? И вообще для чего они нужны ?

_Mikhail
26.07.2015, 07:56
Теперь немного перефразирую вопрос ,как подружить узлы ? И вообще для чего они нужны ?

Для одновременного опроса через разные порты на одном компьютере

Васечкин
28.07.2015, 05:02
А настройка их дружбы заключается в DCON ? Это значит несколько сетей RS-485 можно завести в опс сервер ,лишь бы портов для них хватало. Спасибо огромное ,еще одна проблема отпала )

Andrew_Stranger
28.07.2015, 13:44
DCON нужен для доступа к OPC серверу из локальной сети.

Дмитрий996
25.08.2021, 08:58
У меня такая же проблема. Подключены 2 устройства к одному н-порту. Опрос между ними происходит по opc-серверу модбас. Вместе устройства никак не работают (после отключения напряжения, аварии), до этого всё работало, настроить до сих пор не удалось. Что могло сбиться интересно. Отдельно снимал и проверял н-порт, у него слетели все настройки, может что то в нём и дал было задать типа вторую конфигурацию создать и т.д. Help