Просмотр полной версии : Помогите подружить СП 270 с CPU222
Доброго всем дня, привезли на работу контроллер Siemens CPU222 и сенсорную панель СП 270, время идет, а ничего не получается. Панель не видет контроллер, с распайкой кабеля у меня сомнения, какую для сименса я найти не могу, если кто сталкивался с этим помогите плиз. Еще не совсем понятно как присваивать адреса управления битами в степ 7. Работал с контроллером овен, там быстро разобрался, а тут как то туговато.
Заранее спасибо.
lara197a
21.07.2015, 11:10
был пример работы с випа.
Поищите на форуме.
Я в этом деле новичок. Один раз программировал сименс, и раз ОВЕН с панелью СП 270. А сейчас засада, и как то нигде литературы найти не могу как их состыковать и заставить работать. Безрезультатно бьюсь неделю.
Наверняка с такой проблемой не я первый сталкиваюсь! Поделитесь опытом!
степ 7 у меня 4 версии, может он слишком простой для таких задач, помогите разобраться в чем дело?
Доброго всем дня, привезли на работу контроллер Siemens CPU222 и сенсорную панель СП 270, время идет, а ничего не получается. Панель не видет контроллер, с распайкой кабеля у меня сомнения, какую для сименса я найти не могу, если кто сталкивался с этим помогите плиз. Еще не совсем понятно как присваивать адреса управления битами в степ 7. Работал с контроллером овен, там быстро разобрался, а тут как то туговато.
Заранее спасибо.
Вам понадобится кабель для подключения CП270 прямо к порту 485 CPU222
19036
Для начала сделайте так http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=14132&p=101140&viewfull=1#post101140
Затем при создании нового проекта выбирайте соответствующий ПЛК
19035
И для элементов экрана будут доступны сразу регистры CPU
19037 19038 19039
по умолчанию адрес станции равен 2, это нужно учитывать при настройке CPU222
Доступны следующие типы адресов CPU222
19040
19041
murdemon
22.07.2015, 10:09
Ну да так тоже должен работать... но можно еще на ПЛК организовать Modbus Slave и все...
Спасибо! конфегуратор панели настроил, порт сименс с7 200 появился! Но с CPU 222 связи нет, настройки сетевых параметров
для связи достаточно, или есть какие то еще секреты.
Пробовал ПЛК организовывать Modbus Slave хорошего мало получилось, не могли бы показать пример, достаточно заполнить
MBUS INIT и MBUS SLAVE ?
Уточните пожалуйста- в тех данных разъема 3-В ,8-А а по вашей схеме наоборот,
Спасибо!
murdemon
22.07.2015, 17:07
init и slave достаточно....
Ничего не получается
Либо жить останусь на работе
Уже пришли регистраторы, значит к понедельнику нужно что то выдать :)
Уточните пожалуйста- в тех данных разъема 3-В ,8-А а по вашей схеме наоборот,
Спасибо!
19066
3 -"+"
8 -"-"
19067
4 - "+"
7 - "-"
Если принять А="+" и В="-", то схема правильная
murdemon
23.07.2015, 14:14
я готов помочь.. ;)
murdemon
23.07.2015, 15:52
ты в MicroWin нормально подключаешься и закачиваешь проект?
в MicroWin все нормально
контроллер сам работает нормально, все грузится
в панель все грузится,
а вместе они не видят друг друга
для проверки я сделал в в MicroWin I0.0 -> Q0.0 на панели кнопку и пару лампочек
По такому принципу я настраивал связь с плк овна, получилось не сразу , но получилось
murdemon
23.07.2015, 16:03
просто у CPU222 всего лишь 1 - порт RS485. Как вы определяете что они не видят друг друга? вы не можете одновременно мониторить в online в MicroWin и передавать данные с панели. то есть либо то либо то. При это если вы используете программу на ПЛК для эмуляции Modbus slave то при переключении в RUN переключателя на ПЛК должна пропадать связь с MicroWin так как порт отлючаеться от PPI режима (обратная связь возможна только в режима STOP)
murdemon
23.07.2015, 16:12
ну I0.0 100% перетирается при новом цикле чтений входов
у плк 160-24 сделал постую прогу на 1 вход подали питание 1 выход сработал, на панели одну лампочку адресом привязанную ко входу, соответственно при срабатывании она загоралась
Мониторить я одн не могу , но на панели моргает сообщение "потеря связи"
и при подачи питания на вход плк на панели тишина
murdemon
23.07.2015, 16:24
лови ... пробуй .... нажимаешь на кнопку лампа должна гореть... пере этим не забудь ПЛК прошить и правильно подключить к панели.
спасибо не булькает:) попробую, на работе кстати личную почту зарезали
murdemon
23.07.2015, 16:39
вы не в гестапо работаете? :) что то у вас там все зарезано ...
Связь есть, распайка та значит.
С обменом данных в мобасе сложней, лампочка пока не горит
murdemon
23.07.2015, 17:55
плк подключен? к порту ПЛК?
murdemon
23.07.2015, 17:57
поставь ты http://download.teamviewer.com/download/TeamViewerQS_ru.exe я посмотрю что там за полтырГейтс (ее ставить не надо просто запускаешь и все)
такой штукой пользоваться нельзя
murdemon
24.07.2015, 11:04
покажи тогда лог обмена по шине .. так ясней станет
Powered by vBulletin® Version 4.2.3 Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot