PDA

Просмотр полной версии : помогите разобратся с проблемой ПЛК и ПЧ VACON



Alex1991
21.07.2015, 10:47
Ребята проблема ! со связью ПЛК и ПЧ немогу отладить связь ! как только 2 ПЧ в сети RS-485 то связь рубится вообще !если один ПЧ то то все норм! посмотрите пожалуйтса в чем проблема! Да и еще частотники стоят в одном шкафе расстояние между ними 5-7 см всего 5 чатстотников и они не заземлены а занулены может на это влиять !

petera
21.07.2015, 11:53
Ребята проблема ! со связью ПЛК и ПЧ немогу отладить связь ! как только 2 ПЧ в сети RS-485 то связь рубится вообще !если один ПЧ то то все норм! посмотрите пожалуйтса в чем проблема! Да и еще частотники стоят в одном шкафе расстояние между ними 5-7 см всего 5 чатстотников и они не заземлены а занулены может на это влиять !
Это у Вас три ПЧ и для каждого в конфигурации свой мастер с одним и тем же портом?
Работать не будет:rolleyes:
Должен быть один мастер, в котором для каждого ПЧ как минимум один Universal Modbus Device.
19029 -----> 19030

Как минимум один UMD по тому, что
19031
Для Register Input Module режим работы UMD должен быть By poll time.