Просмотр полной версии : Не работает коррекция в RTD sensor



Аркадий
23.09.2008, 10:41
При задании first point = 0 коррекция не работает.
задал 0.001 - работает.
остальные точки видимо также.
при настройке на унифицированый вход коррекцию не проверял.
нехорошо это все.

и вообще, почему в сертифицированном ПРОМЫШЛЕННОМ контроллере все АЦП нагло врут? ( в моем 150-м около 15 градусов в минус при настройке на термосопротивления, а также и на унифицированном входе)
это просто мега_нехорошо.
почему я должен искать калибратор, разбираться, тратить время на исправление багов серийного устройства???
неужели трудно сделать законченый продукт? не видел такого еще ни в одном контроллере.

Филоненко Владислав
23.09.2008, 10:46
1. механизм работы коррекции описан в руководстве. Что в нем нехорошо?
2. А какой RTD Вы используете?
3. Когда куплен ПЛК? Сейчас в продаже все ПЛК с калибровкой, как и положено.

Аркадий
23.09.2008, 10:59
1. механизм работы коррекции описан в руководстве. Что в нем нехорошо?
2. А какой RTD Вы используете?
3. Когда куплен ПЛК? Сейчас в продаже все ПЛК с калибровкой, как и положено.

1. я же написал что именно. задаем первую точку 0 (0 градусов цельсия). при этом коррекция не пересчитывается. неужели не проверяли?
2. это не зависит от типа сенсора.
3. вот этот момент я вообще не понимаю... ПЛК-150 и МДВВ куплены в июле-августе нашим заказчиком, г.Тюмень. куплены либо в москве, либо через дилера в тюмени. год производства на корпусах - 2008. Это что, старые устройства? в МДВВ прошивка почему то 1.07, здесь калибровки нет, Вы утверждаете что сейчас все с калибровкой.. сейчас это когда?
к тому же в ПЛК я прошил последнюю прошивку 2.05.6.

поясните тогда с каких запасов ОВЕН продает нам оборудование? залежалый товар без перепрошивок ?

могу написать серийники устройств, и поднять счета на приобретение.

p.s. накипело уже... что за подход к клиентам?

незарегистрированный
23.09.2008, 15:05
А вот на версии прошивки 2,03 коррекция вообще не работает

Филоненко Владислав
23.09.2008, 17:54
1. В документации ясно написано что положения точек ДОЛЖНО быть не равным НУЛЮ. НОЛЬ - коррекция по точке отключена.
2. А причём здесь МДВВ?

Аркадий
24.09.2008, 07:56
1. В документации ясно написано что положения точек ДОЛЖНО быть не равным НУЛЮ. НОЛЬ - коррекция по точке отключена.
2. А причём здесь МДВВ?

1. не увидел к сожалению нигде фразы про ДОЛЖНО быть не равно НУЛЮ, поиск тоже не помог. Зато вот цитата из файла PLC_Configuration_OWEN v2.0 .pdf , приложение А -

А.1. Подключение датчиков типа ТСМ50, ТСП100 и ТСМ100 к ПЛК150...
.... Поэтому при подключении датчиков ТСМ50, ТСП100 и ТСМ100 по двухпроводной схеме необходимо выполнить следующие действия:
......
5. Зафиксировать результаты измерения на аналоговом входе контроллера. ....
6. В параметре First point модуля требуемого аналогового входа задать значение 0 (что соответствует значению 0° С) и в первом параметре Delta задать значение, равное измеренному, но с обратным знаком.
7. Повторно зафиксировать результаты измерения на аналоговом входе контроллера и удостовериться, что они равны или близки к 0.
.....

Поясните пожайлуста..

2. Про МДВВ это к слову, про дату приобретения. Создавал еще одну тему про его глюки. И там и здесь просто ответы, что покупаем старые приборы (в конце лета с.г.), как то уже утомили такие ответы.

Филоненко Владислав
24.09.2008, 11:59
2.4.1.4. Параметры «Первая, вторая и третья точка» и «Вводимое изменение» (First point и Delta), (Second point и Delta) и (Third point и Delta)
В параметрах «Первая, вторая и третья точка» и «Вводимое изменение» (First point и Delta), (Second point и Delta) и (Third point и Delta) задают корректировку линейности датчика.
Модуль позволяет выполнять коррекцию по трем точкам (полином 2-й степени). Три группы параметров определяют три точки коррекции производимых измерений. По умолчанию значения точек коррекции нулевые, что означает, что ни одна точка не используется. Как только значения [xxx]_Point устанавливаются ненулевыми, датчик их использует, производя корректировку полинома по заданными точкам измерения и поправкам Delta в этих точках.
Технология коррекции следующая. Например, при калибровке определено, что при замере в 1-ой точке – минус 50 оС, датчик показывает значение минус 48 оС. Вносится поправка –2 оС, при сложении с которой получается реальное значение, которое используется в дальнейшей корректировке работы датчика. Также и с остальными точками. Желательно, чтобы при калибровке точки коррекции были расположены далеко друг от друга. В противном случае могут быть большие погрешности, наклон графика будет неверным.

Vini74
21.04.2009, 14:26
Хорошо, что есть форум.... И я читал документацию... И звонил в техподдержку. В итоге мне посоветовали ввести в код коэффициенты и пересчитывать температуру самому. И действительно я 5 раз повторил то, что написано в инструкции. а именно:
6. В параметре First point модуля требуемого аналогового входа задать значение 0 (что соответствует значению 0° С) и в первом параметре Delta задать значение, равное измеренному, но с обратным знаком.
Нехорошо....

Филоненко Владислав
21.04.2009, 15:56
2.4.1.4. Параметры «Первая, вторая и третья точка» и «Вводимое изменение» (First point и Delta), (Second point и Delta) и (Third point и Delta)
В параметрах «Первая, вторая и третья точка» и «Вводимое изменение» (First point и Delta), (Second point и Delta) и (Third point и Delta) задают корректировку линейности датчика.
Модуль позволяет выполнять коррекцию по трем точкам (полином 2-й степени). Три группы параметров определяют три точки коррекции производимых измерений. По умолчанию значения точек коррекции нулевые, что означает, что ни одна точка не используется. Как только значения [xxx]_Point устанавливаются ненулевыми, датчик их использует, производя корректировку полинома по заданными точкам измерения и поправкам Delta в этих точках.
Технология коррекции следующая. Например, при калибровке определено, что при замере в 1-ой точке – минус 50 оС, датчик показывает значение минус 48 оС. Вносится поправка –2 оС, при сложении с которой получается реальное значение, которое используется в дальнейшей корректировке работы датчика. Также и с остальными точками. Желательно, чтобы при калибровке точки коррекции были расположены далеко друг от друга. В противном случае могут быть большие погрешности, наклон графика будет неверным.

Vini74
22.04.2009, 21:33
владислав, зачем вы это пишите??? вам повезло. вы прочитали нужную документацию в нужное время (или пуще того, знаете где надо читать). я изучил вашу выдержку парой постов выше. и я тоже прочитал документацию, идущую в поставке плк. только она в моем случае не верна!!!! там написано то, что процитировал я. и техподдержка мне не помогла. хотя я про 0 им говорил, так как подробно описывал проблему по телефону. Черт... куда делись заглавные буквы?

Филоненко Владислав
23.04.2009, 09:59
Уточните, где Вы прочитали, в каком документе. "6. В параметре First point модуля требуемого аналогового входа задать значение 0 (что соответствует значению 0° С) и в первом параметре Delta задать значение, равное измеренному, но с обратным знаком.". Мы поправим.

Vini74
23.04.2009, 10:17
это приложение а.1. подключение датчиков типа тсм50, тсп100...
в документе "конфигурирование области ввода/вывода плк руководство пользователя" поставлялось на диске с плк. дата выпуска плк - 2008 год.

Филоненко Владислав
23.04.2009, 13:17
очепятка, поправим.