Вход

Просмотр полной версии : Связать ТРМ 201 и преобразователь интерфейсов



Papagun78
20.07.2015, 13:06
Здравствуйте!

Мучаюсь над такой проблемой: хочу связать ТРМ 201 и MOXA IA5150. Для проверки связи использую конфигуратор ТРМовский. Мимо моксы связь есть. Но вот через неё - проблемка. Режим моксы - Real COM mode. Виртуальный порт моксовский создан и работает. При попытке соединиться конфигуратор отвечает, что устройство отсутствует, на моксе диод передачи данных по RS485 мигает, то-есть что-то живое есть. Я так подозреваю, что нужно правильно настроить саму моксу. Кто сталкивался с такой проблемой - помогите начинающему.

Скорость передачи данных в ТРМ и моксе одинаковые.
Интерфейс - 485 2х проводной.
Это всё, что я менял в настройках Serial моксы.

В настройках COM порта поменял следующее:
Тх mode поменял на Classical
Скорость также выставил соответственно настройкам Serial

Andrew_Stranger
20.07.2015, 16:24
В конфигураторе все версии прошивок ТРМ201 пробовали?

Papagun78
20.07.2015, 16:29
только ту, по которой удалось связаться без моксы, посредством простого USB переходника (преобразователя), тоесть ТРМ живой и отвечает, меняется только преобразователь (посредник). И вот этого посредника никак не получается настроить. Дофига он умный, но нужно...

murdemon
21.07.2015, 08:16
вводишь Delimer 1 - 0D и включаешь Enable, в Delimiter process - Delimiter + 1, Force transmit - 1, ТРМ201 устанавливаешь протокол ОВЕН и максимальную скорость 115200.

Papagun78
21.07.2015, 09:27
Не помогло... При сканировании порта Тх счётчик растёт, Rх остаётся в нуле. Точно так же было и до настроек Delimiter.

murdemon
21.07.2015, 13:04
проверте скорость на муксе что она тоже 115200 + перекиньте провода 485 на муксе A и B

Papagun78
23.07.2015, 09:52
Всё заработало, спасибо! Причём всё работает на заводских настройках, меняю только интерфейс. Проблема была только в том, что провода были подключены по инструкции, а нужно наоборот.