PDA

Просмотр полной версии : МВ110-8АС пробой конденсатора при питании от ИБП



za9c
20.07.2015, 10:35
Здравствуйте - установили около четырёх месяцев назад 8 модулей данного типа!!! Сразу оговорюсь - запитка от ИБП!!! Так вот в первый месяц у троих повылетали конденсаторы С3 (стоят перед диодным мостиком -керамический планарный) - сегодня по такой же причине вылетел ещё один - но зацепил с собой и входной дроссель L1 - обрыв!!! Руководство приняло решение - снять остальные пока работают и выпаять их!! Если это просто партия с некачественным компонентом - то ладно!! Ну а так проверьтесь пож-та!!!

Вольд
20.07.2015, 13:04
А у тебя в шкафу с МВ110-8ас частотные преобразователи случайно не стоят ?

za9c
22.07.2015, 14:46
Нет не стоят - и ничего по близости - нет!!! Другие то приборы owen стоят и ничего! Именно в этой серии пробивает кондёр(указан выше!!), да лан я их выпаял - проблема ушла!!!

ASo
22.07.2015, 14:56
Это точно не варистор?

za9c
22.07.2015, 16:21
Это точно не варистор?
Да хватит прикалываться!! вверху написано - маркировка на плате(С3):D - если уж совсем плохо думаете!!

Владимир V
30.07.2015, 15:35
Здравствуйте - установили около четырёх месяцев назад 8 модулей данного типа!!! Сразу оговорюсь - запитка от ИБП!!! Так вот в первый месяц у троих повылетали конденсаторы С3 (стоят перед диодным мостиком -керамический планарный) - сегодня по такой же причине вылетел ещё один - но зацепил с собой и входной дроссель L1 - обрыв!!! Руководство приняло решение - снять остальные пока работают и выпаять их!! Если это просто партия с некачественным компонентом - то ладно!! Ну а так проверьтесь пож-та!!!

При питании от таких ИБП могут разрушаться керамические (SMD) конденсаторы фильтра источника питания т.к. в момент перемены полярности входного напряжения (меандр) через них протекает большой импульсный ток.

Это приводит к перегреву и пробою конденсатора. Производитель конденсатора (AVX, Vishay) гарантирует отсутствие пробоя при заряде\разряде конденсатора до 150% рабочего напряжения током не более 50 мА в течении 5сек. При питании от таких ИБП могут разрушаться керамические (SMD) конденсаторы фильтра источника питания т.к. в момент перемены полярности входного напряжения через них протекает большой импульсный ток за счёт крутого фронта сигнала. Это приводит к перегреву и пробою конденсатора. Производитель (AVX, Vishay) гарантирует отсутствие пробоя при заряде\разряде конденсатора до 150% рабочего напряжения током не более 50 мА в течении 5сек.

Рекомендуется для питания модулей МВ110-8АС использовать ИБП с синусоидальным выходным напряжением.

Eugene.A
30.07.2015, 19:30
А что, уже SMD керамику ставят на сеть 220В? Куда катится мир!