Добрый день.
Есть ПЧВ102 и расходомер. ПЧВ102 управляет воздуходувкой. Расходомер имеет импульсный выход с известным весом импульса, который заведен на СИ8.
СИ8 и ПЧВ102 опрашиваются через OPC и вся красота выводится в MasterScada.
Есть такой вопрос.
Я хочу сделать ПИ-регулирование по показаниям расходомера. т.е. На данный момент я вручную задаю задание (REF)на верхнем уровне и воздуходувка начинает работать с заданной частотой по разомкнутому контуру. Мне необходимо задавать уставку в ПЧВ через RS-485 и сигнал обратной связи через RS-485. Сам ПЧВ я настроил на работу по разомкнутому контуру, но какие регистры использовать для записи уставки, а какие для сигнала обратной - не пойму. Поясните, пожалуйста.

ASo
16.07.2015, 15:18
Какая у Вас частота импульсов расходомера в номинальном расходе?

arthurio
18.07.2015, 13:19
Какая у Вас частота импульсов расходомера в номинальном расходе?

До 2 КГц.

Если кому надо, как правильно организовать обратную связь, то Вам на 58 страницу руководства программирования ПЧВ. Там есть схема управления. Все по ней прекрасно получилось.

P.S.
Есть еще такой вопрос.