PDA

Просмотр полной версии : Друзья , нужна помощь в подключении и правильной работе МПР51



Виктор Иванов
15.07.2015, 08:50
Имеется сушильная камера, МПР51 и 2-а датчика (по моему влажность и температуры) - блок мпр показывает аварию , это может быть обрывом проводника до датчика?

ob1391
15.07.2015, 09:36
Вы датчики видели? Они с головкой или с проводками? Если датчик влажности стоит , то его поджарили и мусором забили. Обязательно его прочистить.

Виктор Иванов
16.07.2015, 12:02
Вы датчики видели? Они с головкой или с проводками? Если датчик влажности стоит , то его поджарили и мусором забили. Обязательно его прочистить.

Да датчики видел --- это 3-ёх проводные датчики длинной около 20-и сантиметров, пруток диаметром около пяти мм. установлены друг над другом в горизонтальной плоскости и под ними небольшая ёмкость для воды.....т.е. это измеритель влажности и температуры? Да и ещё сказали что в последний раз забыли воду налить, может и поджарили датчик влажности?

Andrew_Stranger
16.07.2015, 12:21
Какие показания на приборе? Температуру и влажность показывает?

Виктор Иванов
16.07.2015, 12:47
Какие показания на приборе? Температуру и влажность показывает?

НЕТ , вкючается авария , сброс не помогает, вообще то вся эта система досталась от предыдущих хозяев, нам сейчас нужно чтобы хотя бы просто температуру внутри камеры показывал....
Сейчас попробую сфотографировать.
Вот был оторван провод от нижнего датчика , это темп.влаж. когда его соединили, перестал мигать зелёный светодиод. сейчас мигают зел. сетодиоды Т.сух. и Т.прод.
18994
18995

nalnik
16.07.2015, 12:55
Думаю что это два датчика температуры. Замеряет сухую и мокрую температуру после чего высчитывает влажность, если он видит одинаковую температуру -- АВАРИЯ.
Попробуй нижний датчик обмотать мокрой тряпкой.
(Тряпка или вата должна быть в емкости с водой.)

Виктор Иванов
16.07.2015, 13:35
Думаю что это два датчика температуры. Замеряет сухую и мокрую температуру после чего высчитывает влажность, если он видит одинаковую температуру -- АВАРИЯ.
Попробуй нижний датчик обмотать мокрой тряпкой.
(Тряпка или вата должна быть в емкости с водой.)

Спасибо, попробую.

ob1391
16.07.2015, 14:25
МПР51 выпускают давно, я только про древние 2005 года расскажу. Если на головках датчиков есть писанина, то там 50 М или 100 П должно быть ... Откручиваем в головке концы и резистор туда на 100 или 50 Ом, для проверки, думаю сразу на два канала (у МПР51 три канала, один может быть отключен). Если при замене в головке не помогло, откидываю концы от прибора в панели (были даже съёмные панельки), если не помогло ,.... То надо попадать в программирование прибора и смотреть настройки...Там УЖАС, для сушилки: бывает сушка по времени, бывает по влажности, ЭТО знает только настройщик и владелец.
Если настройщик прежний выполнил настройки для себя, то кнопкой вверх или вниз переключаемся на показ датчиков температуры 1,2, и влажности. Но это счастье будет, если один из показателей прочерк- то это обрыв датчика.

ob1391
16.07.2015, 14:36
МПР51 выпускают давно, я только про древние 2005 года расскажу. Если на головках датчиков есть писанина, то там 50 М или 100 П должно быть ... Откручиваем в головке концы и резистор туда на 100 или 50 Ом, для проверки, думаю сразу на два канала (у МПР51 три канала, один может быть отключен). Если при замене в головке не помогло, откидываю концы от прибора в панели (были даже съёмные панельки), если не помогло ,.... То надо попадать в программирование прибора и смотреть настройки...Там УЖАС, для сушилки: бывает сушка по времени, бывает по влажности, ЭТО знает только настройщик и владелец.
У старых МПР51 , если обрыв датчиков, то будут прочерки мигать и мигать светодиоды Т1, Т2, Тпрод, Кз1, Кз2

Andrew_Stranger
16.07.2015, 16:48
Выведите на индикацию температуры сухого и влажного термометров кнопками верх, вниз. У вас на фото прочерк, потому что показывает датчик температуры продукта, которого нету.

Виктор Иванов
22.07.2015, 15:06
Выведите на индикацию температуры сухого и влажного термометров кнопками верх, вниз. У вас на фото прочерк, потому что показывает датчик температуры продукта, которого нету.
Да действительно, один датчик стал показывать, нижний (который влажн.) но только показывает диапазон температуры (3.2 -- до --- 8.7) чуток подогрели зажигалкой поднялась до 25.7 и стала быстро опускаться опять до (3.2 -- до --- 8.7) - это так должно быть? Ну а на датчике сух. тем. похоже обрыв , нужно прозвонить..

Виктор Иванов
24.07.2015, 14:47
Спасибо всем за ответы! Был обрыв в головке температурного датчика. Сейчас показывает темп. сух. правильно. Темп.влаж. показывает от 3.0 до 5.0 . Авария горит всё равно. Но наверное это пока в камере нет рабочей температуры.Скачали инструкцию, там есть описание, достаточно подробное и примеры программирования.