PDA

Просмотр полной версии : система учета энергоносителей



Алексей ПМ
14.07.2015, 09:45
доброго. озадачен подбором комплектухи. задача:
сбор и архивирование данных по расходу электричества и охлажденной воды. автоматический (мгновенный и ежемесячный) расчет затрат (по кВт/час и м3/час) на каждый узел. раз в месяц - автоматическая запись на флешку в юсб. сенсорный экран.
устройств:
компресорных установок - 4 (4 трехфазных счетчика АВВ с трансформаторами тока), связь - модбасом.
потребителей - 111 (однофазные счетчики АВВ прямого подключения), связь - модбасом.
и вот теперь закавыка 1: так же должно быть 111 расходомеров на теплоноситель.
среда - пропиленгликоль25%, пределы -5...25 градусов цельсия, давление 1...1,5Бара, расход 9,5.м3/час на каждом расходомере.
какой выбрать расходомер - голова кругом. их типов немеряно.
и закавыка 2: по связи - можно взять уже с модбасом на борту, и кидать данные в плк или сп270. тогда это еще 111 точек. итого - почти предельные для модбаса 255. но тогда можно видеть и наработку, и мгновенный расход, и другие параметры.
или взять расходомер с импульсным выходом? тогда его можно прицепить на МВ110-32ДН. но счет должен идти только при открытии вентиля с электроприводом на подаче воды, стало быть на один расходомер два входа. тогда 111 вентилей и 111 приводов = 7 модулей МВ110-32. тогда в цепи будет 122 устройства.
и по центральному устройству: ограничиться сп270? или смотреть в сторону плк или спк?

Николаев Андрей
14.07.2015, 11:22
Задача однобоко описано:
1. Требования к отображению? Сенсорный дисплей?
2. На каком расстоянии находятся устройства?
3. На одном экране необходимо все параметры отображать или необходимо разнести на разные экраны?
4. С какой частотой необходим опрос и архивация?

Вешать столько устройств на один RS-485 и говорить о системе учета сложно.

Алексей ПМ
14.07.2015, 12:45
пока все это в стадии "хотелки" клиента, потому и столь отрывисто.
1. отображение - сенсорный дисплей. отдельный экран на каждый узел учета потребителя (электросчетчик и расходомер, + % соотношение от счетчиков компрессорной секции. (сколько % - плк или спк считает сам по заданной (нами) формуле.
2. до 1200м. ас5 будет и не один.
3. разные.
4. архивация - 23ч59мин последнего дня каждого месяца. сбор данных - непрерывно.

зы... склоняюсь к импульсам через МВ...

Алексей ПМ
14.07.2015, 17:45
данные по выходам

murdemon
14.07.2015, 18:30
Если время обновления минута две на все устройства устроит то лучше бери c MODBUS... + 4 СПК207 (их свяжи по Ethernet) + на каждого потребителя ИП320 ( или 2 СМИ2 - теплоноситель + электроэнергия... можно и один СМИ2 попеременно менять данные как на бытовом электросчетчике)

Николаев Андрей
15.07.2015, 13:13
С 4 СПК207 полностью согласен.
Дальше надо смотреть целесообразность. Если расстояния большие - может на потребителях действительно использовать СМИ2 и СИ30. На проводах можно сильно сэкономить. Счетчик решит проблему счета по блокировке клапана.

Алексей ПМ
15.07.2015, 14:33
экран вывода информации - один. на точках - не нужны.

murdemon
15.07.2015, 15:11
Ну лучше тогда взять один СПК207 попробовать со всему устройствами на реальном расстоянии .. с датчиками как будет работать (у СПК207 на самом деле 2 485 порта) если будут большие задержки и обрывы связи (тут очень сильно от кабелей и согласующих резисторов на концах линии зависит) то взять еще допустим 4 ПЛК100 и соединить СПК207 с ПЛК100 по Ethernet а от ПЛК100 уже 4 линии 485...