PDA

Просмотр полной версии : ВИДЕО!! блок GET PARAM, для счетчиков Меркурий. приходят данные не соответствующие.



Арс
13.07.2015, 16:29
Здравствуйте, для получения данных со счетчика Меркурий 230 ART pqrsin по RS485, я использую блок GetParam, данные со счетчика приходят. Только они не соответствуют реальности. Показывает частоту сети 220Гц, и другие параметры.
Нашел на форуме две темы со схожей проблемой но ответа там нет. вот одна из тем http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=15989&page=2
Вход вроде выполняется, но данные сначала приходят и затем их нет.
Попробовал увеличить период опроса, такая же ситуация, только данные везде с 220 поменялись на 9,00. Подключил ПЛК и счетчик по RS485, а ПЛК и компьтер по Ethernet, длина кабеля 1,5м. На линии больше нет устройств. Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема
Так же снял видео с проблемой.
https://youtu.be/ydHti5icGzY

voby
13.07.2015, 21:13
Другой счетчик пробовали? Если нет - пробуйте, причем такой же + возьмите для контроля с CAN-интерфейсом (буква С вместо R в названии, например PCIDN). Раньше все работало или сталкиваетесь первый раз? Могу лишь предположить что неверно настроены параметры связи между ПЛК и счетчиком, не знаю работу ПЛК -работал только со счетчиками, очень капризные они, 7 лет назад ПО Меркурия было крайне сырое, как сейчас не знаю. Перво-наперво если есть возможность - лучше проверить с другим оборудованием (это и конвертера RS-485 касается). p.s. логично было бы также предположить что 220 пришдшее - это вольтаж, а не частота....

Арс
14.07.2015, 10:47
Пока нет возможности купить счетчик. но поищу, может кто даст на время, спасибо за совет. А так по параметрам связи, я тоже думал в них проблема, но перебрал все варианты, так же увеличивал время опроса, не помогает. Скажите пожалуйста, может причина в соединении счетчика с ПЛК? Я витой парой, "A+" плк и счетчика соединил оранжевым и белым, "А-" соединил синим и белым проводом. А остальные две пары оражевый белый и зеленый белый обрезал.