Приветствую!
Есть задача, чтобы ПЧВ3 с помощью встроенного ПЛК подключал дополнительный двигатель, когда частота >49 Гц, и отключал, когда <25 Гц. Настраиваю согласно "Руководству по применению в системах каскадного управления насосами".



13-00 Режим ПЛК 1 ПЛК активен
13-10[0] Операнд КОМП0 3 Частота оборотов электродвигателя (Гц)
13-11[0] Логика КОМП0 2 Больше чем
13-12[0] Уставка КОМП0, Гц 49 Максимальная скорость, Nмакс
13-10[1] Операнд КОМП1 3 Частота оборотов электродвигателя (Гц)
13-11[1] Логика КОМП1 0 Меньше чем
13-12[1] Уставка КОМП1, Гц 25 Минимальная скорость, Nмин
13-20[0] Время ТАЙМ0, с 5 Задержка включения
13-20[1] Время ТАЙМ1, с 5 Задержка отключения
13-40[0] Булев вход 1 ЛС0 22 Использование КОМП0
13-41[0] Оператор 1 ЛС0 1 И
13-42[0] Булев вход 2 ЛС0 30 Использование ТАЙМ0
13-40[1] Булев вход 1 ЛС1 23 Использование КОМП1
13-41[1] Оператор 1 ЛС1 1 И
13-42[1] Булев вход 2 ЛС1 31 Использование ТАЙМ1
13-43[1] Оператор 2 ЛС1 4 «ИЛИ-НЕ»: определяет логическую функцию [(13-40/13-42) ИЛИ-НЕ (13-44)]
13-44[1] Булев вход 3 ЛС1 33 Клемма 18
13-51[0] Событие 0 22 Использование КОМП0
13-52[0] Действие 0 29 Запуск ТАЙМ0
13-51[1] Событие 1 26 Использование ЛС0
13-52[1] Действие 1 39 Включено реле (для работы в параметре 5-40 устанавливается значение 81)
13-51[2] Событие 2 23 Использование КОМП1
13-52[2] Действие 2 30 Запуск ТАЙМ1
13-51[3] Событие 3 27 Использование ЛС1
13-51[4] Событие 4 27 Использование ЛС1
13-52[3] Действие 3 33 Выключено реле
13-52[4] Действие 4 1 Нет действия


Проблема в том, что реле замыкается, когда частота выше 49 и прошло 5 секунд, но когда частота ниже 25 - ничего не происходит. Реле так и остается замкнутым, причем, если перезагрузить ЧП, то реле сбрасывается, и замыкается только после превышения 49Гц, как и задумано в ПЛК. Ручной останов так же не меняет состояние реле. Пробовал менять 13-44[1] с клеммы 18, на 39 "Команда Запуск" (Я так понял, что эта булевая переменная в логике отвечает за выключение выхода, когда привод остановлен).
Ещё не совсем понятно, к чему использованы 13-51[4] и 13-52[4], если всё равно никаких действий они не производят.
В чем может быть проблема?

Геннадий Дементьев
14.07.2015, 21:05
Приветствую!
Есть задача, чтобы ПЧВ3 с помощью встроенного ПЛК подключал дополнительный двигатель, когда частота >49 Гц, и отключал, когда <25 Гц. Настраиваю согласно "Руководству по применению в системах каскадного управления насосами".



13-00 Режим ПЛК 1 ПЛК активен
13-10[0] Операнд КОМП0 3 Частота оборотов электродвигателя (Гц)
13-11[0] Логика КОМП0 2 Больше чем
13-12[0] Уставка КОМП0, Гц 49 Максимальная скорость, Nмакс
13-10[1] Операнд КОМП1 3 Частота оборотов электродвигателя (Гц)
13-11[1] Логика КОМП1 0 Меньше чем
13-12[1] Уставка КОМП1, Гц 25 Минимальная скорость, Nмин
13-20[0] Время ТАЙМ0, с 5 Задержка включения
13-20[1] Время ТАЙМ1, с 5 Задержка отключения
13-40[0] Булев вход 1 ЛС0 22 Использование КОМП0
13-41[0] Оператор 1 ЛС0 1 И
13-42[0] Булев вход 2 ЛС0 30 Использование ТАЙМ0
13-40[1] Булев вход 1 ЛС1 23 Использование КОМП1
13-41[1] Оператор 1 ЛС1 1 И
13-42[1] Булев вход 2 ЛС1 31 Использование ТАЙМ1
13-43[1] Оператор 2 ЛС1 4 «ИЛИ-НЕ»: определяет логическую функцию [(13-40/13-42) ИЛИ-НЕ (13-44)]
13-44[1] Булев вход 3 ЛС1 33 Клемма 18
13-51[0] Событие 0 22 Использование КОМП0
13-52[0] Действие 0 29 Запуск ТАЙМ0
13-51[1] Событие 1 26 Использование ЛС0
13-52[1] Действие 1 39 Включено реле (для работы в параметре 5-40 устанавливается значение 81)
13-51[2] Событие 2 23 Использование КОМП1
13-52[2] Действие 2 30 Запуск ТАЙМ1
13-51[3] Событие 3 27 Использование ЛС1
13-51[4] Событие 4 27 Использование ЛС1
13-52[3] Действие 3 33 Выключено реле
13-52[4] Действие 4 1 Нет действия


Проблема в том, что реле замыкается, когда частота выше 49 и прошло 5 секунд, но когда частота ниже 25 - ничего не происходит. Реле так и остается замкнутым, причем, если перезагрузить ЧП, то реле сбрасывается, и замыкается только после превышения 49Гц, как и задумано в ПЛК. Ручной останов так же не меняет состояние реле. Пробовал менять 13-44[1] с клеммы 18, на 39 "Команда Запуск" (Я так понял, что эта булевая переменная в логике отвечает за выключение выхода, когда привод остановлен).
Ещё не совсем понятно, к чему использованы 13-51[4] и 13-52[4], если всё равно никаких действий они не производят.
В чем может быть проблема?

Уважаемый to0freak!
Если при размыкании кл. 18 реле отключается, тогда проверьте знак введенного числа в параметр 13-12[1], правильное значение 13-12[1](+25).

to0freak
14.07.2015, 21:39
Уважаемый to0freak!
Если при размыкании кл. 18 реле отключается, тогда проверьте знак введенного числа в параметр 13-12[1], правильное значение 13-12[1](+25).

13-12[1] стоит +25. В том то и дело, что реле не выключается даже при размыкании 18го контакта. Так же, при установке 13-44[1] на 39 (Команда Запуск), при переводе ЧП в режим СТОП реле так же остается замкнутым.
Проводил эксперимент - поставил 13-10[0,1] на Задание. При этом меняя во время работы задание выше и ниже заданных в 13-12 значений - реле отключается и включается соответственно. Но при работе с параметром Частота оборотов - отключения не происходит. Единственное, что приходит в голову, так это то, что ПЛК перестает работать после перевода ЧП в ручной режим, или СТОП (другим способом снизить обороты до 25Гц я не могу, т.к. испытания произвожу на стенде без подключения реального двигателя)

ASo
14.07.2015, 21:56
В ручном режиме ПЛК не работает. Об этом сказано в руководстве.

to0freak
15.07.2015, 10:17
В ручном режиме ПЛК не работает. Об этом сказано в руководстве.

А в каком именно руководстве? Есть по эксплуатации, программированию и проектированию. Сейчас в очередной раз просмотрел их, но информации о том, что ПЛК не работает в ручном режиме так и не нашел, подскажите, куда смотреть? Получается, что в режиме Стоп ПЛК тоже не работает?

Геннадий Дементьев
16.07.2015, 16:03
to0freak
А в каком именно руководстве? Есть по эксплуатации, программированию и проектированию. Сейчас в очередной раз просмотрел их, но информации о том, что ПЛК не работает в ручном режиме так и не нашел, подскажите, куда смотреть? Получается, что в режиме Стоп ПЛК тоже не работает?

Уважаемый to0freak !
Цитата из Рук по Прогр: "Событие, останавливающее ПЛК – выбирается в параметре 13-02. Если оно является истинным («Истина (True)»), ПЛК останавливается".
По умолчанию 13-02(40) - останов АД любым способом. Поэтому, реле вы не отключите в "СТОП", т.к. остановили ПЛК на шаге включенного состояния.
В "ПУСК/РУЧН" ПЛК, так же, не запускается.

to0freak
16.07.2015, 17:43
to0freak
А в каком именно руководстве? Есть по эксплуатации, программированию и проектированию. Сейчас в очередной раз просмотрел их, но информации о том, что ПЛК не работает в ручном режиме так и не нашел, подскажите, куда смотреть? Получается, что в режиме Стоп ПЛК тоже не работает?

Уважаемый to0freak !
Цитата из Рук по Прогр: "Событие, останавливающее ПЛК – выбирается в параметре 13-02. Если оно является истинным («Истина (True)»), ПЛК останавливается".
По умолчанию 13-02(40) - останов АД любым способом. Поэтому, реле вы не отключите в "СТОП", т.к. остановили ПЛК на шаге включенного состояния.
В "ПУСК/РУЧН" ПЛК, так же, не запускается.
Я писал выше, что 13-01 устанавливал в TRUE, а 13-02 в FALSE - т.е., если я правильно понимаю смысл этого параметра - принудительно включал ПЛК и запрещал его выключение, ожидалось, что с такими настройками ПЛК будет работать как в СТОП, так и в ручном режиме. Возможно, конечно, FALSE и TRUE в этом случае означают что-то иное.

ASo
16.07.2015, 17:55
Понимаете ли в чем дело. Вы перевели привод в РУЧНОЙ РЕЖИМ и сказали ему - работай. Ну не может в этом случая он быть отключенным ПЛК. Иначе какой же это РУЧНОЙ режим.
Поэтому - переведите в дистанционный и запустите перемычкой.

to0freak
16.07.2015, 22:29
Понимаете ли в чем дело. Вы перевели привод в РУЧНОЙ РЕЖИМ и сказали ему - работай. Ну не может в этом случая он быть отключенным ПЛК. Иначе какой же это РУЧНОЙ режим.
Поэтому - переведите в дистанционный и запустите перемычкой.
Не совсем так, а точнее - совсем не так. Я перевел его в ручной режим, отпустил его частоту до 24 Гц и ждал, что он отключит дополнительный (!) двигатель разомкнув реле, как было заложено в программе встроенного ПЛК.

rovki
16.07.2015, 22:59
А зачем вам переходить в ручной режим ,когда в дистанцинном режиме можно перейти на другую частоту по сигналу с цифровых входов .

to0freak
17.07.2015, 00:05
А зачем вам переходить в ручной режим ,когда в дистанцинном режиме можно перейти на другую частоту по сигналу с цифровых входов .
Можно было попробовать, как-то в голову не пришло. По-моему, логично было бы, чтобы в любом рабочем режиме ПЛК отрабатывал аналогично.