PDA

Просмотр полной версии : Типовая схема управления двигателями



волр
09.07.2015, 21:53
Добрый день.
Подскажите пожалуйста типовые схемы управления эл. двигателями с помощью плк 110-60. Проекта и документации по автоматике у нас нет.
Оборудование установленное у нас :
-Овен ПЛК 110-24-60-р-м, плк 110-30
-модули ввода-вывода дискретные Овен
-реле relpol RM85-2011-35-1024 (DC24V)
-контакторы (катушка на 220В)
-выносные пульты с лампами и переключателем на 3 положения (есть нейтральное положение; третье положение- без фиксации, остальные с фиксацией).
Двигатели должны включаться в ручном и авт. режиме и в определенной последовательности.

Scream
09.07.2015, 22:07
На вскидку.
Не хватает теплушки и автомата.

Алексей ПМ
09.07.2015, 23:37
http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=21415&p=171955#post171955
как же вас угораздило в это влезть... и зачем...
сдается мне, либо с подрядчиком у вас как то не так пошло, либо вы и есть подрядчик... только не совсем в теме.

по теме - пишите алгоритм "определенной последовательности", как вы его назвали. с программой может и помогут. а как схему рисовать - это уже за спасибо только от большой скуки возможно.

murdemon
10.07.2015, 08:47
Я тут если что и готов помочь ... Напиши в личные сообщения или на емайл.

волр
11.07.2015, 18:04
Выкладываю свою схемку. Помогите доработать её (вопрос написал на самой схеме после описания).18951

волр
12.07.2015, 14:06
http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=21415&p=171955#post171955
как же вас угораздило в это влезть... и зачем...
сдается мне, либо с подрядчиком у вас как то не так пошло, либо вы и есть подрядчик... только не совсем в теме.

по теме - пишите алгоритм "определенной последовательности", как вы его назвали. с программой может и помогут. а как схему рисовать - это уже за спасибо только от большой скуки возможно.
Подрядчики ничего не расключили и уехали. А я электрик

Василий Кашуба
12.07.2015, 14:19
Подрядчики ничего не расключили и уехали. А я электрик
Сколько контактных групп у реле KV1-KV5? И обязательно ли зажигать лампочки на пульте в автоматическом режиме?

волр
12.07.2015, 14:39
Сколько контактных групп у реле KV1-KV5? И обязательно ли зажигать лампочки на пульте в автоматическом режиме?
Реле RM85-2011-35-1024. Контактная группа- 1 перекидной контакт (1NO, 1СО и общий провод).
Да лампочки нужно зажечь обязательно, чтоб оператор видел.

Василий Кашуба
12.07.2015, 15:20
Реле RM85-2011-35-1024. Контактная группа- 1 перекидной контакт (1NO, 1СО и общий провод).
Да лампочки нужно зажечь обязательно, чтоб оператор видел.
Тогда контакты KV5.1, отключите от кнопок и включите параллельно контактам KV1.1.

волр
12.07.2015, 16:15
Тогда контакты KV5.1, отключите от кнопок и включите параллельно контактам KV1.1.
Хм.. и то правда, а я не догадался. Хороший вариант, на нём и остановлюсь пока.
Тогда получается двигатель нельзя отключить с пульта, если он включен с контроллера (но этого и не требовалось по заданию). Незнаю можно ли это делать по технике безопасности (а если обмотка двигателя начнет дымить или еще что-нибудь), тогда надо будет бежать в операторскую и с дисплея отключать. А тепловое сработает еще или нет- неизвестно

волр
12.07.2015, 16:28
Тогда контакты KV5.1, отключите от кнопок и включите параллельно контактам KV1.1.
Лучше всего наверно было бы, чтоб в "1" положении двигатель мог бы включаться и отключаться с контроллера; в "Start" положении- запуск принудительный с пульта; а в "0" положении- аварийный останов с пульта вручную

Василий Кашуба
12.07.2015, 21:09
Лучше всего наверно было бы, чтоб в "1" положении двигатель мог бы включаться и отключаться с контроллера; в "Start" положении- запуск принудительный с пульта; а в "0" положении- аварийный останов с пульта вручную
Для такого решения у вас на реле мало контактных групп.