PDA

Просмотр полной версии : Архивирование CodeSys 3.5



ChernovR
08.07.2015, 14:06
Доброго времени суток. не могу создать архивацию данных на спк 207кс 03 веб. ругается. Ошибки мне вообще ни очем не говорят делал все как в инструкциях видео и фото но все равно у людей работает у меня нет.18924189251892618927

ChernovR
16.07.2015, 09:43
Ауу есть живые ?

capzap
16.07.2015, 10:05
архив проекта не смотрел, а по картинкам у Вас не подключены библиотеки, ни стандартная, ни для работы со временем

GoodLuck
16.07.2015, 10:09
ChernovR

открываю ваш проект в SP4 Patch3, после компиляции выскакивает только одна ошибка: "Вставлены две библиотеки с одинаковым пространством имен STANDARD". Удаляю Standard, 3.5.5.0 и все программа работает, архивирование идет успешно.

Еще отличие в том, что я все это пробую на СПК110, но это, я думаю, не принципиально.

Попробуйте выполнить команду "Очистить все/Перекомпилировать".

ChernovR
16.07.2015, 11:05
Спасибо буду пробывать.

ChernovR
18.07.2015, 13:33
спасибо все работает отлично. Только вот вылезла проблема. архив хорошо пишится в var/log/ , а в mnt/mmc/ не пишет хотя програма запускается и вроди как архивирование тоже работает но флешка пуста. WinSCP показывает что там даже папки mmc нет. Загрузил на флешку файл вставил в спк и через WinSCP начал поиск зтого файла, не нашло ничего.

murdemon
18.07.2015, 17:08
надо для записи на SD писать сюда /mnt/ufs/media/mmcblk0p1

ChernovR
25.01.2016, 11:41
Подскажите пожалуйста как сделать смену визуализации с помощу кнопок на самой пенели СПК 207 (F1, F2, F3...). Так как конпки сенсорные не сильно хорошо себя показали.

Евгений Кислов
25.01.2016, 11:44
Подскажите пожалуйста как сделать смену визуализации с помощу кнопок на самой пенели СПК 207 (F1, F2, F3...). Так как конпки сенсорные не сильно хорошо себя показали.

См. СПК. FAQ, п. 14.3. Можно использовать элемент Невидимый вход, к нему в InputConfiguration привязать смену экрана и настроить горячую клавишу.

ChernovR
25.01.2016, 11:50
спасибо ща гляну