PDA

Просмотр полной версии : Сеть МДВВ



незарегистрированный
22.09.2008, 15:37
Сколько модулей МДВВ можно соединять в 485 сеть без повторителей?

Ельцов Андрей
22.09.2008, 15:46
В сеть можно объединить до 32-х приборов.

Kirill
19.11.2008, 16:25
Здравствуйте.
такая проблема: При подключении к сети четвертого МДВВ-р ПЛК150 издает неприятный непрекращающийся сигнал. С чем это может быть связано? Приборы куплены в 2008 году. Все они подключены по модбасу.

А если отключить какой-либо из модулей, сигнал прекращается? А при сбросе питания? Приведите, пожалуйста схему подключения и прокт с настройками МДВВ.

dominox
19.11.2008, 17:02
Отключение питания не помогает - звук не прекращается. Приборы соединены последовательно. Лампы rs-485 мигают у всех приборов.
проект прилагается.

dominox
20.11.2008, 12:01
Попробовал соединится по протоколу ОВЕН - вроде бы всё работает штатно.
Прошу помочь. СПС.

Филоненко Владислав
20.11.2008, 14:04
Вы пытаетесь использовать контроллер с ограниченной лицензией, а переменных в области I/O больше, чем позволяет лицензия. Вот и вылезают всякие глюки.
Всем рекомендую последние переменные в конфигурации (для областей %I, %Q) именовать, тогда всё сразу вылазит.

90 % странностей в поведении ПЛК связанно как-раз с попытками сэкономить 10$

dominox
21.11.2008, 10:25
Спасибо. Я так понял что без лицензии могу использовать только 40 входов.
У меня еще одна задача: Есть вакууметр собственного производства, и его нужно пристроить в эту сеть. Протокол - модбас rtu, скорость -19200.
Если у кого были подобные задачи - подскажите как бы это устроить.

Филоненко Владислав
21.11.2008, 12:33
Вставляете мастер, настраиваете адрес устройства, адреса и команды для чтения переменных и работаете.

dominox
21.11.2008, 12:44
Пробовал. Работает, но только если в сети нет мдвв.

Филоненко Владислав
21.11.2008, 14:58
А МДДВ тоже на RTU?

dominox
21.11.2008, 15:59
нет. но щас попробую

dominox
21.11.2008, 16:28
не помогло. Но все равно спасибо.

Kirill
24.11.2008, 10:26
не помогло. Но все равно спасибо.

Проверьте, соотвтетствуют ли друг другу сетевые параметры настройки на ПЛК, всех МДВВ и вашем приборе. Они должны быть абсолютно одинаковы за исключением адресов.

dominox
27.11.2008, 11:18
все параметры одинаковые. По отдельности приборы работают замечательно. Прилагаю скрин конфигуратора.

Филоненко Владислав
27.11.2008, 11:22
Попробуйте все опрашиваемые устройства поместить в 1 мастер или выставите framing Time в 15-30 мс

dominox
27.11.2008, 11:34
Переместил в один мастер - заработало. Большое СПС.

dominox
27.11.2008, 11:38
Вы пытаетесь использовать контроллер с ограниченной лицензией, а переменных в области I/O больше, чем позволяет лицензия. Вот и вылезают всякие глюки.
Всем рекомендую последние переменные в конфигурации (для областей %I, %Q) именовать, тогда всё сразу вылазит.

90 % странностей в поведении ПЛК связанно как-раз с попытками сэкономить 10$

А где продают лицензии?

dominox
27.11.2008, 12:56
Мля... Я все понял - мне нужен ПЛК-У-М. У меня У-Л.

Kirill
27.11.2008, 15:25
Мля... Я все понял - мне нужен ПЛК-У-М. У меня У-Л.

Лицензии продаются только вместе с ПЛК.

dominox
01.12.2008, 16:22
тут еще проблема обнаружилась. При подключении нашего прибора в сеть, начинают меняться значения маски входов МДВВ, вслед за изменениями register input module нашего прибора.
Кто знает как исправить?

Kirill
02.12.2008, 10:30
тут еще проблема обнаружилась. При подключении нашего прибора в сеть, начинают меняться значения маски входов МДВВ, вслед за изменениями register input module нашего прибора.
Кто знает как исправить?

Для начала, поищите ошибку в конфигурации ПЛК.
Создайте отдельный проект с пустой программой. Настройте в нем опрос этого МДВВ и вашего прибораи проверьте, как они работают в такой простой системе.

dominox
02.12.2008, 13:23
В пустой программе никаких аномалий не наблюдается. Программа большая, писать заново очень не хотелось бы. Что посоветуете?
Спасибо.

Kirill
02.12.2008, 13:38
В пустой программе никаких аномалий не наблюдается. Программа большая, писать заново очень не хотелось бы. Что посоветуете?
Спасибо.

Гм, отлаживать.
Попробуйте, проверить работу проекта по частям, чтоб понять, кто вносит ошибку. В частности, постепенно добавляйте необходимые переменные для обмена в конфигурации ПЛК. Скорее всего, причина все-таки в том, что вы где-то проявили невнимательность и ошиблись.