Просмотр полной версии : Сеть МДВВ
незарегистрированный
22.09.2008, 15:37
Сколько модулей МДВВ можно соединять в 485 сеть без повторителей?
Ельцов Андрей
22.09.2008, 15:46
В сеть можно объединить до 32-х приборов.
Здравствуйте.
такая проблема: При подключении к сети четвертого МДВВ-р ПЛК150 издает неприятный непрекращающийся сигнал. С чем это может быть связано? Приборы куплены в 2008 году. Все они подключены по модбасу.
А если отключить какой-либо из модулей, сигнал прекращается? А при сбросе питания? Приведите, пожалуйста схему подключения и прокт с настройками МДВВ.
Отключение питания не помогает - звук не прекращается. Приборы соединены последовательно. Лампы rs-485 мигают у всех приборов.
проект прилагается.
Попробовал соединится по протоколу ОВЕН - вроде бы всё работает штатно.
Прошу помочь. СПС.
Филоненко Владислав
20.11.2008, 14:04
Вы пытаетесь использовать контроллер с ограниченной лицензией, а переменных в области I/O больше, чем позволяет лицензия. Вот и вылезают всякие глюки.
Всем рекомендую последние переменные в конфигурации (для областей %I, %Q) именовать, тогда всё сразу вылазит.
90 % странностей в поведении ПЛК связанно как-раз с попытками сэкономить 10$
Спасибо. Я так понял что без лицензии могу использовать только 40 входов.
У меня еще одна задача: Есть вакууметр собственного производства, и его нужно пристроить в эту сеть. Протокол - модбас rtu, скорость -19200.
Если у кого были подобные задачи - подскажите как бы это устроить.
Филоненко Владислав
21.11.2008, 12:33
Вставляете мастер, настраиваете адрес устройства, адреса и команды для чтения переменных и работаете.
Пробовал. Работает, но только если в сети нет мдвв.
Филоненко Владислав
21.11.2008, 14:58
А МДДВ тоже на RTU?
не помогло. Но все равно спасибо.
не помогло. Но все равно спасибо.
Проверьте, соотвтетствуют ли друг другу сетевые параметры настройки на ПЛК, всех МДВВ и вашем приборе. Они должны быть абсолютно одинаковы за исключением адресов.
все параметры одинаковые. По отдельности приборы работают замечательно. Прилагаю скрин конфигуратора.
Филоненко Владислав
27.11.2008, 11:22
Попробуйте все опрашиваемые устройства поместить в 1 мастер или выставите framing Time в 15-30 мс
Переместил в один мастер - заработало. Большое СПС.
Вы пытаетесь использовать контроллер с ограниченной лицензией, а переменных в области I/O больше, чем позволяет лицензия. Вот и вылезают всякие глюки.
Всем рекомендую последние переменные в конфигурации (для областей %I, %Q) именовать, тогда всё сразу вылазит.
90 % странностей в поведении ПЛК связанно как-раз с попытками сэкономить 10$
А где продают лицензии?
Мля... Я все понял - мне нужен ПЛК-У-М. У меня У-Л.
Мля... Я все понял - мне нужен ПЛК-У-М. У меня У-Л.
Лицензии продаются только вместе с ПЛК.
тут еще проблема обнаружилась. При подключении нашего прибора в сеть, начинают меняться значения маски входов МДВВ, вслед за изменениями register input module нашего прибора.
Кто знает как исправить?
тут еще проблема обнаружилась. При подключении нашего прибора в сеть, начинают меняться значения маски входов МДВВ, вслед за изменениями register input module нашего прибора.
Кто знает как исправить?
Для начала, поищите ошибку в конфигурации ПЛК.
Создайте отдельный проект с пустой программой. Настройте в нем опрос этого МДВВ и вашего прибораи проверьте, как они работают в такой простой системе.
В пустой программе никаких аномалий не наблюдается. Программа большая, писать заново очень не хотелось бы. Что посоветуете?
Спасибо.
В пустой программе никаких аномалий не наблюдается. Программа большая, писать заново очень не хотелось бы. Что посоветуете?
Спасибо.
Гм, отлаживать.
Попробуйте, проверить работу проекта по частям, чтоб понять, кто вносит ошибку. В частности, постепенно добавляйте необходимые переменные для обмена в конфигурации ПЛК. Скорее всего, причина все-таки в том, что вы где-то проявили невнимательность и ошиблись.
Powered by vBulletin® Version 4.2.3 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot