Просмотр полной версии : ПЧВ не разгоняет двигатель выше определенной частоты



asrudakov
07.07.2015, 09:18
Уважаемые коллеги!
Столкнулся с определенной проблемой:
Имеем:
1) ПЧВ205-22К-В
2) Насос с двигателем 22 кВт, 380В, 40А
3) Работает на поддержание заданного давления в системе.
Итак:
Двигатель разгоняется до определенной частоты (до 40 Гц) и начинают выскакивать ошибки: W7, W13. Также встречались W12 и W59.
В параметре 16-37 максимальный ток инвертора значится как 63А, по факту ошибки начинаются при достижении номинального тока двигателя, т.е. 40А.
Пробовал ставить ограничение момента по максимуму (400%), время разгона 40 секунд - всё это не помогает.
Реально устранить проблему помогает только ограничение максимальной частоты до 33-35 Гц, но меня это не устраивает.
Вопрос: почему двигатель не работает при номинальном токе? в процессе пуска, т.к. время разгона очень большое - ток номинальных значений не превышает.
С уважением, Андрей.

приборист
07.07.2015, 09:55
А где написано про 63А?
ПЧВ205-22К-В номинальный выходной ток 42,5.

asrudakov
07.07.2015, 10:52
Информационный параметр 16-37 (макисмальный ток ПЧВ, А), он предназначен только для просмотра.
Я так понимаю, что авария W13 (превышен предел пикового тока инвертора) должна срабатывать ну никак не по номинальному току.

ASo
07.07.2015, 11:47
Как изменяется в процессе пуска параметр 16-14?

asrudakov
07.07.2015, 12:22
Первые несколько секунд растет, с кратким скачком примерно до 25А, потом снова падает до 10А и продолжает плавно нарастать, пропорционально частоте и примерно после 40А (может 40+3) происходят аварии.

xtc
07.07.2015, 21:48
С частотными регуляторами Овен работать не приходилось. Высскажу пару общих замечаний:
1. В насосах потребляемая мощность пропоциональна третьей степей частоы. Поэтому частотник легко стартует с нулевой частоты без перегрузки. А при подходе к 40 Гц вполне возможны перегрузки.
2. Проверьте потребляемый ток при включении насоса без частотного регулятора при реальной нагрузке.
Может быть насос изначально перегружен!
3. Если выполнени пункта 2 затруднено (лень производить перекоммутации) , то ограничьте нагрузку на насос путем перекрытия задвижки после насоса. После получения разгона до нужной частоты увеличивайте нагрузку (открывайте задвижку) и контролируйте потребляемый ток.
3. Если используете встроенный ПИД- регулятор преобразователя, то время разгона-торможения не должно влиять на скрость набора частоты. здесь работают коэффициенты ПИД-регулятора и "скорость выхода на уставку".
4. Исключить пергрузку частотника, если при выполнении пунктов 2 или 3 ток, потребляемый двигателем, не превышает допустимыых значений, можно за счет правильной настройки ПИД- регулятора - снижения его динамических характеристик.
5.Если в списке параметров Вашего частотника присутствует такой параметр, как "компенсация скольжения", то установите его в 0. Это позволит снизить потреблляемый ток. В ПИД регуляторах компенсация скольжения не нужна.
Все выше приведенное проверено на личном опыте при настройке частотных регуляторов Altivar и Lenze на насосах и вентиляторах до 100 кВт.

asrudakov
08.07.2015, 09:04
По п.5 сразу скажу, что не получится. Параметр компенсации скольжения есть в ПЧ, но только при условии размокнутого контура ОС. В моем случае контур замкнутый и параметр не активен.
Касаемо ПИД-регулятора похоже всё-таки тоже не совсем так. Время разгона при пуске, при условии недостижении уставки заданного давления (насос стремится разогнаться на максимальную частоту), имеет место быть. Так как проверял разное время пуска - уверен наверняка.
По измерениям тока сообщу позже.

xtc
08.07.2015, 09:44
По п.5 сразу скажу, что не получится. Параметр компенсации скольжения есть в ПЧ, но только при условии размокнутого контура ОС. В моем случае контур замкнутый и параметр не активен.
Касаемо ПИД-регулятора похоже всё-таки тоже не совсем так. Время разгона при пуске, при условии недостижении уставки заданного давления (насос стремится разогнаться на максимальную частоту), имеет место быть. Так как проверял разное время пуска - уверен наверняка.
По измерениям тока сообщу позже.
По пункту 5 имелась в виду работа частотника, управляемого током или напряжением от внешнего ПИД-регулятора.
По поводу пункта 3 в моем случае было именно так.
Настройка регулятора должна производиться в первую счередь, путем изменения Ти и Кп. Диф составляющая для насосов обычно не используется.Но это еще более "общие" рекомендации,которые даны без привязки к Вашему частотнику и отсутствии уверенности в использовании встроенного ПИД-регулятора.

asrudakov
08.07.2015, 11:00
При прямом пуске (без ПЧ + закрытая задвижка) ток разово подскакивает до 80А, затем снижается до 22А. И по мере открытия задвижки до состояния полностью открытой растет примерно до 40-45А (на каждой фазе ток немного различается).
При пуске с ПЧ на закрытую задвижку разгоняется до 45 Гц и потом опять выскакивает авария, ток в этом случае также порядка 40-45А. То есть по факту: с ПЧ двигатель на 50 ГЦ вообще не доходит, только без ПЧ.
Думаете, попробовать поменять настройки пропорц.коэфф-та и времени интегрирования? Я так понимаю время надо увеличивать?

xtc
08.07.2015, 11:38
Получается, что у Вас насос при включении без частотника работает на полную мощность или даже слегка ее превыщает. Я бы порекомендовал немного прикрыть задвижку, чобы ток был чуть меньше номинального. Или применить более мощный преобразователь. Получить в Вашем случае "резвый" регулятор не получится, так как на разгонах ток будет превышать номинальный. Обычно частотники относительно долго выдерживают полуторакратную перегрузку и этот параметр есть в технических данных на преобразователи. Начните настройку со значительного увеличения Ти. Кп нужно изменять тоже в направлении уменьшенмя его влияния. Методику настройки ПИД регуляторов можно найти на этом форуме или из других мсточников.

asrudakov
08.07.2015, 11:54
Резвость мне и не требуется, достаточно выхода на уставку за пару минут и плавного ее поддержания.
Еще вопрос - у меня требуемое давление 6 атм., по настройкам предел также 6 и уставка 100%.
Если установлю - 10 атм. (а насос реально разогнать) и уставку 60%, будут ли изменения в лучшую сторону?

xtc
08.07.2015, 12:49
На этот вопрос ответить по-быстрому не смогу, нужно знать конкретный преобразователь. Все можно определитьть, поставив необходимые эксперименты. Думаю, что лучше не будет.
Подсказать то, что знаю - нет проблем, а изучать специально Ваш частотник нет времени.
Еще раз повторю: я могу дать только общие рекомендации без привязки к используемой Вами модели.
Буду рад, если в чем-то смог Вам помочь.

asrudakov
08.07.2015, 13:06
Так или иначе спасибо за общие советы!

xtc
08.07.2015, 19:42
Пожалуйста...Интересно узнать, какие результаты удалось получить...

CRW
08.07.2015, 19:47
когда-то техподдержка овена посоветовала настроить параметры гр. 7 второго набора одинаково с первым набором, после чего пчв начал уже корректно отрабатывать задание