Находясь в состоянии регулирования приточной системы ТРМ 133 периодически сбрасывает реле Р1 открытия жалюзи (запуск вентилятора)/ закрытия жалюзи (стоп вентилятора) примерно на 3(три) секунды. После чего возвращает перекидной контакт обратно. При этом на дисплее остается надпись "ПРИТ". Сигналы об аварии и предупреждения не высвечивается. Периодичность таких сбросов хаотична, от 1 до 30 перезапусков вентилятора. Проверка входных аварийных датчиков и аврийных температур проходит успешно.

Фадеева Надежда
24.09.2008, 11:46
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, пускатели у Вас стоят отдельно от прибора?

незарегистрированный
25.09.2008, 07:03
Да пускатели вентиляторов установлены в другом шкафу

незарегистрированный
28.09.2008, 15:04
Поставьте R-C цепочки параллельно выходным реле.

kasis
09.10.2008, 18:04
Отключение вентилятора - аппаратная ошибка в конструкции!
И городушки с фильтрами не помогут!
из 10 установленных в 4-х аналогичная проблема!

Зоя
10.10.2008, 09:58
"Отключение вентилятора - аппаратная ошибка в конструкции! "

Что Вы имеете ввиду?