Просмотр полной версии : ПЧВ
алексеевич
01.07.2015, 05:54
Подскажите каким образом можно подкл.ПЧВ, насосы скважин, датчик давления от здания 150м (зимой морозы до-40). Насосы 6кВт, 7.5кВт
maximov2009
01.07.2015, 07:24
Добрый день. Возьмите UTP кабель для наружной проводки. У него идёт в некоторых случаях маркировка OUTDOOR. Он идёт со встороенной несущей проволокой. Обычно он применяется для проводки интернет сетей между зданиями. Внутри 4 витых пары, вам как раз на 2 датчика хватит. Датчики с витой парой работают хорошо. В добавок у него есть заземление. Обязательно заземлите хотя бы с одной стороны (лучше с обоих), и тогда не будет помех от грозы и прочих электротехнических помех.
Andrew_Stranger
01.07.2015, 11:13
Зачем "колхоз" советовать?
maximov2009
01.07.2015, 12:28
Зачем "колхоз" советовать?
Как говорится критикуешь - предлагай. А вариант с витой парой у нас практически работает 5 год.
алексеевич
01.07.2015, 18:21
Как говорится критикуешь - предлагай. А вариант с витой парой у нас практически работает 5 год.
За витую спасибо, но как быть с подкл. частотника к насосам (150м) рядом не поставишь, погода?
Синус-фильтр. Но это дорого.
Поэтому лучше обогреваемый шкаф.
алексеевич
02.07.2015, 05:12
Синус-фильтр. Но это дорого.
Поэтому лучше обогреваемый шкаф.
Спасибо, подумаю(честно не задумывался)
Andrew_Stranger
02.07.2015, 08:24
Как говорится критикуешь - предлагай. А вариант с витой парой у нас практически работает 5 год.
То что у вас работает это конечно хорошо, но так делать не стоит. МКЭШ сечас не в дефиците. По теме не понятно сколько частотников и датчиков давления планируется. "датчик давления от здания 150м"-от какого здания, где будут частотники стоять?
Павел Братковский
02.07.2015, 11:42
Обязательно заземлите хотя бы с одной стороны (лучше с обоих)
вообще нужно заземлять с одной стороны, с двух не вариант......
МКЭШ сейчас не в дефиците.
витая пара для уличной прокладки чем хуже???
алексеевич
02.07.2015, 18:02
То что у вас работает это конечно хорошо, но так делать не стоит. МКЭШ сечас не в дефиците. По теме не понятно сколько частотников и датчиков давления планируется. "датчик давления от здания 150м"-от какого здания, где будут частотники стоять?
Скважина со станцией управления СУ3-40(г.Ливны) + емкость 12м3+2 датчика уровня работают сейчас, вода поступает самотеком в помещение находящееся от скважины 150м(воды стало недостаточно для производства потребность 20м3/час) решение принято запустить вторую скважину(запасная) ставим второй насос в магистрали ставим два датчика давления(емкость будет в летн. время как накопительная через байпас) а управление 2й скважиной через пчв Вопрос. Как Пчв будет чувствовать себя в мороз -40 (теплое помещение 150м от скважины)
Если у Вас есть промежуточная емкость - не используйте частотник. Почему это так - подробно описано в руководстве Ливнасоса.
maximov2009
03.07.2015, 05:55
Вопрос. Как Пчв будет чувствовать себя в мороз -40 (теплое помещение 150м от скважины)
Добрый день. Ставьте ПЧВ в тёплом помещении. Протяните провод по улице в соответствии с правилами уличного монтажа. Чтобы были демпферные петли, примерно как на трубопроводах, чтобы не порвало при сжатии в мороз. Сечение возьмите чуть побольше. Длина провода большой роли не играет. У нас в аппаратном цехе ПЧВ стоят в операторской, а до двигателей некоторые концы как раз к вашей длине приближаются. Так что основная проблема именно в уличной проводке, а не в длинне. Ват как себя датчик давления на морозе поведёт, большой вопрос. Или он у Вас будет более менее в тепле. В крайнем случае для него нужно будет сделать тёплы боксик с подогревом. Есть сейчас небольшие регуляторы температуры с небольшими нагревательными элементами как раз для подобных вещей. Они предназначены для поддержания микроклимата в шкафах управления.
Алексей Александрович
03.07.2015, 06:54
Посмотрите здесь. Микроклимат шкафов управления
http://www.roskip.ru/montazhnye-shkafy-aksessuary-dlja-shkafov-i-montazha#mkrclimat
maximov2009
03.07.2015, 07:30
Посмотрите здесь. Микроклимат шкафов управления
http://www.roskip.ru/montazhnye-shkafy-aksessuary-dlja-shkafov-i-montazha#mkrclimat
Да да, именно это я имел ввиду.
Andrew_Stranger
03.07.2015, 09:21
В принципе частотник наверно не нужен если у вас буфер есть. Только в качестве хорошей защиты и удобного управления Вам поможет.
вообще нужно заземлять с одной стороны, с двух не вариант......
витая пара для уличной прокладки чем хуже???
Тоже так думаю
Powered by vBulletin® Version 4.2.3 Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot