Просмотр полной версии : ПЛК160-СП270 - нет связи



egik
30.06.2015, 14:48
:confused::confused::confused:При загрузке проектов и подключении пишет на экране панели Потеря связи
PLK адресс №1
никак не могу сдать обьект выручте !!!!плиз!:confused::confused::confused::confused:

petera
30.06.2015, 15:04
:confused::confused::confused:При загрузке проектов и подключении пишет на экране панели Потеря связи
PLK адресс №1
никак не могу сдать обьект выручте !!!!плиз!:confused::confused::confused::confused:
Ну нельзя же так бездумно делать.
1. В ПЛК в настройках порта скорость 115200 и отсутствие контроля четности
18816
2. А порт панели имеет скорость 9600 и включен контроль четности.
18818

Кроме того в настройках порта ПЛК выбран режим Modbus ASCII, а для порта панели - Modbus RTU.

В настройках порта панели сделать так
18819
Для порта ПЛК установить режим Modbus RTU
18820

egik
30.06.2015, 15:06
Да эти настройки я уже поменял загрузил с ними нет связи пишет хоть убей!эт видно настройки до изменения я скинул извените!

petera
30.06.2015, 15:15
Никак!ниче не могу придумать кручу верчу!:confused:
Все работает, я проверил.
Вы какой кабель для подключения панели к ПЛК используете?
И в какой порт ПЛК подключили кабель, согласно Вашим настройкам в ПЛК задан порт "Debug RS232".

petera
30.06.2015, 15:31
а где можно исправить на порт plk rs232?не знаете?
1. Удалить порт Debug
18821
2. Добавить RS232
18822

3. Не забыть исправить на Modbus RTU!!
18823

Для справки можно использовать RS232 Debug, только кабель должен быть КС2 или в КС1 удалить перемычку, а для подключения к плк из КДС использовать Ethernet

egik
30.06.2015, 15:50
все работает!спасибо большое за помощь!сам себя завел в тупик!спасибо помогли разобраться!)))