Возможно ли такое реализовать ПЛК 63 + 4 штуки МВ110-32ДН по RS-485 и выводить все сигналы на панель Weintek? Если есть у кого пример скиньте пожалуйста, заранее спасибо.

Николаев Андрей
28.06.2015, 15:49
http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=13573

Zvezdochit
28.06.2015, 18:14
Не в тему ответ.

приборист
28.06.2015, 19:54
Не в тему ответ.
Все там в тему.

Работа с конфигурацией, подключение модулей МХ110 по RS-485


Примеры работы с библиотеками Modbus и OwenNet - чтение/запись параметров используя протололы Owen или Modbus.

Zvezdochit
14.07.2015, 15:11
Кто-нибудь делал подключение Weintek и ПЛК63 по RS232? Такое возможно или нет?

lara197a
14.07.2015, 15:36
встроенный порт для работы с кдс.
купите порты расширения. 485 или 232 без разницы.
работать с ваентек будет. эта панель со всем работает.

Zvezdochit
14.07.2015, 15:49
встроенный порт для работы с кдс.
купите порты расширения. 485 или 232 без разницы.
работать с ваентек будет. эта панель со всем работает.

Извините, что такое кдс? А со встроенным RS-485 c weintek-ом работать будет? Что за порты расширения?

lara197a
14.07.2015, 15:51
кдс- среда программирования CoDeSys

http://www.owen.ru/catalog/programmiruemij_logicheskij_kontroller_oven_plk73/72151528

Zvezdochit
14.07.2015, 16:05
кдс- среда программирования CoDeSys

http://www.owen.ru/catalog/programmiruemij_logicheskij_kontroller_oven_plk73/72151528
Но это же платы для ПЛК73, у ПЛК 63 таких нет.

kolyan
14.07.2015, 16:19
Но это же платы для ПЛК73, у ПЛК 63 таких нет.

Зато у ПЛК-63 есть готовый встроенный RS-485.

lara197a
14.07.2015, 16:36
Я невнимательно прочел тему.

Zvezdochit
14.07.2015, 16:46
Зато у ПЛК-63 есть готовый встроенный RS-485.

Я в курсе, но он не параметрируется как у 100 серии. От сюда и вопрос кто-нибудь вообще соединял Weintek и ПЛК63. Или мне плюнуть и купить ПЛК100. СЕйчас у меня лежат ПЛК63 и панель Weintek и не получается подсоединится по примерам для ПЛК100+weintek.

Гарчев Евгений
14.07.2015, 18:23
Здравствуйте!
ПЛК63, как слейв-устройство уже сконфигурирован по-умолчанию, для пользовательских переменных, которые создаете в конфигурации ПЛК есть возможность задания адреса регистра из допустимого диапазона, настройки порта RS485 также доступны для изменения.
Но если у Вас ПЛК63 по RS485 будет опрашивать модули ввода/вывода, то панель Вы должны настроить, как слейв-устройство (не помню есть ли у Wientek возможность настроек панели в качестве слейва) для подключения к ПЛК63 по RS485. Либо подключайте панель по RS232, настройки порта RS232 ПЛК63 фиксированные и недоступны для изменения (115200, 8-N-1, адрес 16).

lara197a
14.07.2015, 18:34
слейв есть. все есть

PAVEL_EKB
15.07.2015, 09:12
Кто-нибудь может поделиться примером соединения ПЛК63 и Weintek по RS-485 Modbus?

Николаев Андрей
15.07.2015, 11:52
Веинтеком не смогу поделиться, а вот для ПП270 пожалуйста:
http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=13581
Но принцип абсолютно одинаковый.