Возможно ли такое реализовать ПЛК 63 + 4 штуки МВ110-32ДН по RS-485 и выводить все сигналы на панель Weintek? Если есть у кого пример скиньте пожалуйста, заранее спасибо.
Николаев Андрей
28.06.2015, 15:49
http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=13573
Zvezdochit
28.06.2015, 18:14
Не в тему ответ.
приборист
28.06.2015, 19:54
Не в тему ответ.
Все там в тему.
Работа с конфигурацией, подключение модулей МХ110 по RS-485
Примеры работы с библиотеками Modbus и OwenNet - чтение/запись параметров используя протололы Owen или Modbus.
Zvezdochit
14.07.2015, 15:11
Кто-нибудь делал подключение Weintek и ПЛК63 по RS232? Такое возможно или нет?
lara197a
14.07.2015, 15:36
встроенный порт для работы с кдс.
купите порты расширения. 485 или 232 без разницы.
работать с ваентек будет. эта панель со всем работает.
Zvezdochit
14.07.2015, 15:49
встроенный порт для работы с кдс.
купите порты расширения. 485 или 232 без разницы.
работать с ваентек будет. эта панель со всем работает.
Извините, что такое кдс? А со встроенным RS-485 c weintek-ом работать будет? Что за порты расширения?
lara197a
14.07.2015, 15:51
кдс- среда программирования CoDeSys
http://www.owen.ru/catalog/programmiruemij_logicheskij_kontroller_oven_plk73/72151528
Zvezdochit
14.07.2015, 16:05
кдс- среда программирования CoDeSys
http://www.owen.ru/catalog/programmiruemij_logicheskij_kontroller_oven_plk73/72151528
Но это же платы для ПЛК73, у ПЛК 63 таких нет.
Но это же платы для ПЛК73, у ПЛК 63 таких нет.
Зато у ПЛК-63 есть готовый встроенный RS-485.
lara197a
14.07.2015, 16:36
Я невнимательно прочел тему.
Zvezdochit
14.07.2015, 16:46
Зато у ПЛК-63 есть готовый встроенный RS-485.
Я в курсе, но он не параметрируется как у 100 серии. От сюда и вопрос кто-нибудь вообще соединял Weintek и ПЛК63. Или мне плюнуть и купить ПЛК100. СЕйчас у меня лежат ПЛК63 и панель Weintek и не получается подсоединится по примерам для ПЛК100+weintek.
Гарчев Евгений
14.07.2015, 18:23
Здравствуйте!
ПЛК63, как слейв-устройство уже сконфигурирован по-умолчанию, для пользовательских переменных, которые создаете в конфигурации ПЛК есть возможность задания адреса регистра из допустимого диапазона, настройки порта RS485 также доступны для изменения.
Но если у Вас ПЛК63 по RS485 будет опрашивать модули ввода/вывода, то панель Вы должны настроить, как слейв-устройство (не помню есть ли у Wientek возможность настроек панели в качестве слейва) для подключения к ПЛК63 по RS485. Либо подключайте панель по RS232, настройки порта RS232 ПЛК63 фиксированные и недоступны для изменения (115200, 8-N-1, адрес 16).
lara197a
14.07.2015, 18:34
слейв есть. все есть
PAVEL_EKB
15.07.2015, 09:12
Кто-нибудь может поделиться примером соединения ПЛК63 и Weintek по RS-485 Modbus?
Николаев Андрей
15.07.2015, 11:52
Веинтеком не смогу поделиться, а вот для ПП270 пожалуйста:
http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=13581
Но принцип абсолютно одинаковый.