Добрый день, уважаемые коллеги.

Имеется помещение для сушки белья в минипрачечной. Размер 2*2*2 метра.
Нужна автоматизация для управления нагревателем и вытяжкой.
Подскажите, пожалуйста, как лучше реализовать? На ПР110?

Василий Кашуба
26.06.2015, 14:59
Добрый день, уважаемые коллеги.

Имеется помещение для сушки белья в минипрачечной. Размер 2*2*2 метра.
Нужна автоматизация для управления нагревателем и вытяжкой.
Подскажите, пожалуйста, как лучше реализовать? На ПР110?
ТРМ + ПР110 или ПР114 + НТП, к этому + датчик температуры.

НТС
26.06.2015, 15:37
ТРМ + ПР110 или ПР114 + НТП, к этому + датчик температуры.

Василий, спасибо! Еще вопросик- останов будет производится по влажности 15%. Соответственно к этому набору + датчик влажности?

Василий Кашуба
26.06.2015, 16:13
Василий, спасибо! Еще вопросик- останов будет производится по влажности 15%. Соответственно к этому набору + датчик влажности?
Если по влажности, то да + датчик влажности.

Алексей (Яр-Климат)
26.06.2015, 16:56
Что-то Вы ребята усложняете, имхо.... Берем датчик влажности с сухим контактом. У меня был Regin, но дороговат он. Думаю есть дешевле. Последовательно в цепь с этим датчиком ставим реле с двумя группами контактов. Одна группа (НО) замыкает контакт "Пуск" на терморегуляторе (например ТРМ500). Датчик температуры к нему - какой понравится, благо его возможности позволяют. Выход - хочешь ПИД, хочешь On/Off. Второй контакт реле (тоже НО) замыкает цепи питания обмотки контактора вытяжки. Все. ПР110 тут лишнее, имхо.... При этом, второй выход ТРМ 500 можно использовать, например, для тревожной сигнализации (например при перегреве ТЭН, хотя теплозащиту никто не отменял, но так надежнее). Как только влажность опустится до требуемого значения, датчик влажности разомкнет цепь питания реле и все остановится.

НТС
29.06.2015, 10:22
Алексей, спасибо за вариант, он тоже рабочий, но по-моему дороже получается, один датчик с сухими контактами чего стоит. Остановились пока на варианте: датчик темп/влажности Рэлсибовский с токовыми выходами (надеюсь можно это писать- ДВТ-03.ТЭ) + ПР114.

Алексей (Яр-Климат)
29.06.2015, 13:40
Дело Ваше, я не навязываюсь ) Просто исхожу из простоты обслуживания и ремонтопригодности конечного устройства. А так - каждый решает сам )