PDA

Просмотр полной версии : связь двух контроллеров



goller
24.06.2015, 08:54
Добрый день
столкнулся с вопросом получения данных нескольких контроллеров на один
взял пример с сайта (плк 100 по модбасу tsp) изменил настройки целевой платформы на ПЛК150- все работает
делаю свою с нуля- не работает
1871618717
понятно что где то косячу
может кто подскажет где?
Спасибо

_Mikhail
24.06.2015, 08:58
В первом проекте у Мастера соединение RS485, во втором у слэйва TCP

Эдуард_Н
24.06.2015, 09:01
Почему в первом 485, а во втором ТСР?

petera
24.06.2015, 09:57
В первом проекте у Мастера соединение RS485, во втором у слэйва TCP


Почему в первом 485, а во втором ТСР?
Не пугайте человека, в обоих проектах TCP!
А по существу нужно убедится (ПЛК Браузером), что во втором ПЛК(Slave) IP действительно 10.0.6.11, как заданно в настройках UMD первого ПЛК

Эдуард_Н
24.06.2015, 12:02
А по существу нужно убедится (ПЛК Браузером), что во втором ПЛК(Slave) IP действительно 10.0.6.11, как заданно в настройках UMD первого ПЛК
UMD это где?

Всё, понял о чём речь.

Илья М.
24.06.2015, 12:28
Universal Modbus Device

Логвиненко Андрей
24.06.2015, 13:18
В конфигураторе Ip адрес вводится через : (10:0:6:11) , будьте внимательней.