Просмотр полной версии : Нестандартное подключение ТРМ12



незарегистрированный Лёха
19.09.2008, 11:29
Возникла необходимость по сигналам от ПЛК 0-10В и резистивного датчика положения 1кОМ выдавать 2 дискретных сигнала управления. А у ТРМ12 только 1 аналоговый вход. Внимание ВОПРОС! Можно ли перенести соотношение задающего сигнала и сигнала ОС в физическую среду? Т.е. приложить к потенциометру задающее напряжение и регулирование осуществлять по токовой уставке? И как это правильно сделать?

Mikhailo
19.09.2008, 15:53
По всей видимости вы хотите высчитать разницу между заданием и обратной связью, а по этому сигналу осуществлять движение либо вперед, либо назад...

Соотношение задающего сигнала и ОС (точнее разница) может быть получена на приборах 2ТРМ... У них нет ПИД-регулирования, но может быть подойдет позиционное регулирование? Но во всяком случае у них есть вычислитель разницы между входами.

незарегистрированный
19.09.2008, 16:19
Вроде, подходит. А его АЦП справится, если эти сигналы будут разной природы (напряжение и сопротивление)?