PDA

Просмотр полной версии : Потеря связи между ПЛК110-60 и МВ110 8А



werg
23.06.2015, 15:56
Здравствуйте!
Периодически (1 - 2 раза в месяц) пропадает связь между Плк 110 и модулями мв110 8 а.
На объекте овер 30 узлов (Плк 110-60 + 2 мв110 8А висят на одном модбасе)
Скорость 115, стоповых бит 2.
Связь настроена через конфигуратор.
В контроллере ошибка связи 81, при этом лампочки на МВ мигают как при работающем опросе.
Решается проблема "на горячую" отключением и подключением проводов интерфейса, после чего ошибка уходит.
Когда случилось в первый раз, грешил на плк. Но после того, как тоже самое начало происходить на других узлах решил отписать тут.

Николаев Андрей
24.06.2015, 11:55
Надеюсь никто не в обиде, что я сообщения удалил.
Нужно больше данных.
Как часто происходят разрывы. На всех парах ПЛК + МВ или только на некоторых.
Что еще стоит в шкафах и т.д.

Если проблема решается отключением - включением RS, и возникает не постоянно - с большой вероятностью что-то дает помехи. Частотный привод или наводка по проводам...

werg
25.06.2015, 14:52
Здравствуйте!


Как часто происходят разрывы
Из 30ти узлов за пол года разрывы происходили на 8ми разных узлах.
по 1, 2 или 3 раза на каждом(без какой либо периодичности)


На всех парах ПЛК + МВ или только на некоторых.[QUOTE]
На RS 485-1 размещены 2 модуля мв110 8а, при пропадании связи переменные в ПЛК не читаются с обоих модулей.
На RS 485-2 размещен 1 прибор 8ми канальный Измеритель-регулятор. С ним подобных проблем не возникает, хотя имеют место другие "странности" (Иногда 2 канала возьмут да и поменяются местами в плк, а на дисплее прибора все без изменений. Давно не было этой неисправности, так я и не разобрался в чем причина, если будет интересно опишу подробно)

[QUOTE]Что еще стоит в шкафах
В шкафу кроме 2х блоков питания больше ничего нет.
Инверторов рядом нет. Есть симисторные регуляторы, работающие в импульсно-фазовом режиме с переходом через ноль, но они не в шкафу.
Все питается от ИБП онлайн. Сеть чистая, осциллограф ничего не нашел.

Efremov
16.01.2019, 09:38
Здравствуйте, сегодня у меня тоже первый раз произошла потеря связи между ПЛК110 и модулями МВ и МУ110, первый раз за полгода как были куплены новые ПЛК и МВ, МУ, скажу одно произошла очень неприятная ситуация....

TornTTorn
03.03.2020, 15:34
Возникали такие проблемы даже на очень коротких расстояниях - ПЛК110+МВ1104ТД+MУ110. Модули с ПЛК на одной дин-рейке в одном шкафу. Лечится понижением скорости обмена до 56700

Александр Ч.
04.03.2020, 14:45
В одном шкафу стоял ПЛК и модули. Кинул связь цельным куском кабеля Ethernet(2x4, экран, изоляция). Вроде та же витая пара. Но 81 постоянно-периодически. После замены на пару проводочков из того же кабеля по воздуху проблемы исчезли. Вот что это было? Правда кабель шел по кабель каналу вместе с сетевыми

Sulfur
05.03.2020, 10:18
Александр Ч.

В шкафу есть реле или контакторы, коммутирующие индуктивную нагрузку (двигателя, катушки пневмораспределителей и подобное)?