Просмотр полной версии : помогите настроить СИ8 как расходомер
aleks390
22.06.2015, 14:43
всем привет. необходимо мониторить расход в пределах 0-630 м3/ч. первичный преобразователь - "расходомер ВСЭ-И" выдает число-импульсный код формируемый каскадом "открытый коллектор". 1000л водички = 1 импульс (данные из паспорта первичного преобразователя(расходомера)). на самом расходомере установлен электронный блок, который показывает расход по месту в "м3/ч". получается при максимальном расходе (630 кубометров/час) на выходе первичного преобразователя будет 630 импульсов в час, 10,5 в минуту. в параметрах Group C счетчика Овен си-8 устанавливаю: ti=60, P=1, F=60, inp=2, ind=2. Получается так - расход идет, по месту показания 250 кубов в час. на счетчике Овен СИ-8 расход ноль, импульсов за время ноль. до этого, просто задаем частоту например 1 Гц с калибратора, импульсы считает, расход показывает. если просто замкнуть на самом счетчике общий провод на вход 1, то тоже считает импульс. помогите поженить эти два прибора. и совместимы ли они впринципе?
Схему подключения приведи.
aleks390
22.06.2015, 16:45
схема 2 провода. общий(эмиттер) и счетный (коллектор). датчик питается от своего блока питания 15В. на счетчике Овен си8 общий сидит на "общем". счетный на "вход 1"
схема 2 провода. общий(эмиттер) и счетный (коллектор). датчик питается от своего блока питания 15В. на счетчике Овен си8 общий сидит на "общем". счетный на "вход 1"
А нарисовать никак не получается ? Если не владеешь графическими редакторами нарисуй на бумаге и сфотографируй. Только грамотно нарисуй.
Василий Кашуба
22.06.2015, 17:00
схема 2 провода. общий(эмиттер) и счетный (коллектор). датчик питается от своего блока питания 15В. на счетчике Овен си8 общий сидит на "общем". счетный на "вход 1"
А выход датчика ОК, да? :)
Василий Кашуба
22.06.2015, 17:02
А выход датчика ОК, да? :)
Тогда без третьего провода и нагрузочного резистора не обойтись.
Сергей0308
22.06.2015, 19:03
всем привет. необходимо мониторить расход в пределах 0-630 м3/ч. первичный преобразователь - "расходомер ВСЭ-И" выдает число-импульсный код формируемый каскадом "открытый коллектор". 1000л водички = 1 импульс (данные из паспорта первичного преобразователя(расходомера)). на самом расходомере установлен электронный блок, который показывает расход по месту в "м3/ч". получается при максимальном расходе (630 кубометров/час) на выходе первичного преобразователя будет 630 импульсов в час, 10,5 в минуту. в параметрах Group C счетчика Овен си-8 устанавливаю: ti=60, P=1, F=60, inp=2, ind=2. Получается так - расход идет, по месту показания 250 кубов в час. на счетчике Овен СИ-8 расход ноль, импульсов за время ноль. до этого, просто задаем частоту например 1 Гц с калибратора, импульсы считает, расход показывает. если просто замкнуть на самом счетчике общий провод на вход 1, то тоже считает импульс. помогите поженить эти два прибора. и совместимы ли они впринципе?
Лучше к компьютеру подключить по RS-485, программа с ним идёт и архив можно смотреть, точно не помню, порядка нескольких месяцев!!!
Сергей0308
22.06.2015, 19:26
18696
18697
Насчёт архива, наверно погорячился, он в вычислителе, а у Вас его нет!
У Вас похоже это:
Сергей0308
22.06.2015, 20:28
Напряжение во время импульса должно быть менее 0,8 вольт и полярность смотрите, ведь структура выходного транзистора неизвестна!
Сергей0308
22.06.2015, 20:36
И постоянную времени входного фильтра задайте минимальную, ведь неизвестна продолжительность импульса, потом увеличите, если импульсы пойдут!
Сергей0308
22.06.2015, 20:46
И импульсы у Вас: 1 импульс на 1000 литров, наверно долго ждать!
Сергей0308
22.06.2015, 20:56
И обратите внимание: время измерения расхода Ti от 1 до 99, то есть, если максимум за 99 секунд не пройдёт хотя бы 1 импульс(1000 литров) - ничего не покажет!!! Минимальный расход должен быть 872,73 кубометра воды в сутки! Так что от "0" не выйдет, где-то от 37 до 630 кубометра в час, а с вашими настройками от "60"!!!
aleks390
23.06.2015, 12:23
18704
вот как то так. и датчик и прибор имеют собственное питание. расходомер - от блока питания 15В. СИ-8 просто фазой
aleks390
23.06.2015, 12:24
И постоянную времени входного фильтра задайте минимальную, ведь неизвестна продолжительность импульса, потом увеличите, если импульсы пойдут!
кстати это мысль, попробую.
aleks390
23.06.2015, 12:27
И обратите внимание: время измерения расхода Ti от 1 до 99, то есть, если максимум за 99 секунд не пройдёт хотя бы 1 импульс(1000 литров) - ничего не покажет!!! Минимальный расход должен быть 872,73 кубометра воды в сутки! Так что от "0" не выйдет, где-то от 37 до 630 кубометра в час, а с вашими настройками от "60"!!! номинальный расход 350 м3/ч
omelchuk
23.06.2015, 14:07
Вольд.
ОЧЕНЬ бы хотелось узнать, в каком-таком интересном месте учат рисовать схемы, в которых напрвление прохождения сигнала справа-налево???
aleks390
24.06.2015, 08:31
На выходе датчика стоит оптотранзистор. Схема подключения должна быть такой как показано. Она приведена в РЭ на СИ8.
все подключено именно по этой схеме.Только выход счетчика "+24В " не задействован.
aleks390
24.06.2015, 09:15
поправьте если не прав: счетчик импульсов приплюсовывает импульс только когда у нас уровень сигнала упал с высокого на низкий? то есть если для счетчика импульсов высокий уровень 2,4 -30 В, низкий 0 - 0,8В, на входе сначала должен быть импульс с амплитудой минимум 2,4 В и упасть хотя бы до 0,8 В и тогда счетчик приплюсует импульс???
Сергей0308
24.06.2015, 09:36
поправьте если не прав: счетчик импульсов приплюсовывает импульс только когда у нас уровень сигнала упал с высокого на низкий? то есть если для счетчика импульсов высокий уровень 2,4 -30 В, низкий 0 - 0,8В, на входе сначала должен быть импульс с амплитудой минимум 2,4 В и упасть хотя бы до 0,8 В и тогда счетчик приплюсует импульс???
Как-то так, только не импульс, а значение напряжения должно составлять 2,4-30 вольт с приходом импульса падает до 0-0,8 вольт!!! Иначе не посчитает!!!
aleks390
24.06.2015, 10:07
Если выход счетчика "+24В " не задействован, то и работать не будет.
_________почему?
Сергей0308
24.06.2015, 10:13
Если выход счетчика "+24В " не задействован, то и работать не будет.
Выход для питания датчиков, если у датчиков своё питание он не нужен!
Если выход счетчика "+24В " не задействован, то и работать не будет.
_________почему?
Действительно, почему. Ведь на клемму 12 выведено внутренне напряжение 24В самого СИ8, оно предназначено для подачи напряжения питания на датчик.
Сергей0308
24.06.2015, 11:19
Я думаю правильно будет так. Ранее я херню нарисовал.
У производителя немного другие схемы:
18720
18721
Сергей0308
24.06.2015, 11:37
Я конечно не ясновидящий, однако есть предположение: скорей всего причина в том, что прямое падение напряжения на оптотранзисторе больше 0,8 вольт!!!
Алексей Александрович
24.06.2015, 11:54
http://www.proekt-tech.ru/catalog/raskhodomery/22-elektromagnitny-raskhodomer-schetchik-vse-bi-i-vse-i
Документация на расходомер.
Страница 5 и 11
Извините но файлы у меня не цепляются
У Вольда правильная схема подключения.
У производителя немного другие схемы:
А куда цеплять +24 неизвестно.
У "ОВЕН" РЭ на СИ8 какое-то мутное. Если в РЭ показано что ко входам СИ8 подключаются сухие контакты, то входы СИ8 активные. Автор темы перемыкал вход с общим проводом и СИ8 на это реагировал. Не понятно зачем тогда в РЭ приведена схема, в которой на коллектор транзистора подается внешнее питание. Надо установить тестер в режим измерения тока, ткунться между клеммами 13 и 14 СИ8 и замерить ток. Если тестер покажет наличие тока, то схема подключения должна быть такой.
Сергей0308
24.06.2015, 12:22
У "ОВЕН" РЭ на СИ8 какое-то мутное. Если в РЭ показано что ко входам СИ8 подключаются сухие контакты, то входы СИ8 активные. Автор темы перемыкал вход с общим проводом и СИ8 на это реагировал. Не понятно зачем тогда в РЭ приведена схема, в которой на коллектор транзистора подается +24В. Получается, что схема подключения должна быть такой.
Где Вы увидели, что на коллектор транзистора? Просто подаётся питание на датчик!!!
Алексей Александрович
24.06.2015, 12:25
Похоже что надо сидеть с приборами и мультиметром и проверять.
Где Вы увидели, что на коллектор транзистора? Просто подаётся питание на датчик!!!
Вот, смотри.
Сергей0308
24.06.2015, 12:29
Трудно что ли напряжение измерить?
Скорее всего датчик вообще не формирует импульсы из-за того, что расход мал, а цена импульса большая.
Сергей0308
24.06.2015, 12:34
Слыхал ты звон, да не знаешь где он.
Да, это "непонятная" схема, наверно предполагается, что питание идёт "дальше"!
Алексей Александрович
24.06.2015, 12:42
Все равно приборов нет под рукой. Пусть автор измерит что там на контактах и напишет. Теоретически можно все что угодно предполагать
Для спеца дело совершенно плевое. При наличии тестера и расходомера ВСЭ-И вопрос решается за 5 минут. Почему автор темы так долго с этим возится непонятно.
Да, это непонятная схема, наверно предполагается, что питание идёт "дальше"!
Это очень понятная, но неправильная схема.
Василий Кашуба
24.06.2015, 15:37
Вот, смотри.
Что я и предлагал, ещё в #6 посту.
Что я и предлагал, ещё в #6 посту.
Не надо предлагать. Это неправильная схема, ее надо убрать из РЭ.
aleks390
25.06.2015, 17:01
18759
вот по такой схеме подключил. расходомер выдает импульсы. СИ-8 их не считает. между входом и общим напруга +25 В верхний уровень, и 22,8 В низкий уровень при R=1kOm. при R= 75kOm и больше, низкий уровень опустился до 3 В. из мануала на СИ-8 мы знаем что низкий уровень от 0 до 0,8 В => потому и не считает. если подключать без питания и без резистора то напряжения между общим и входом 4,9В высокий, 2,87 В низкий. значит ли этом что выходной транзистор первичного преобразователя неисправен?
18759
вот по такой схеме подключил. расходомер выдает импульсы. СИ-8 их не считает. между входом и общим напруга +25 В верхний уровень, и 22,8 В низкий уровень при R=1kOm. при R= 75kOm и больше, низкий уровень опустился до 3 В. из мануала на СИ-8 мы знаем что низкий уровень от 0 до 0,8 В => потому и не считает. если подключать без питания и без резистора то напряжения между общим и входом 4,9В высокий, 2,87 В низкий. значит ли этом что выходной транзистор первичного преобразователя неисправен?
Дружище, ты читай, что на форуме тебе пишут и рисуют. То что ты нарисовал не будет работать. Не надо никаких резисторов и внешних напряжений. Если будешь продолжать свои бездумные эксперименты, то спалишь транзистор если уже не спалил. Целостность транзистора проверим позже, а пока сделай следующее.
Надо установить тестер в режим измерения тока, ткунться между клеммами 13 и 14 СИ8 и замерить ток. Сделай и сообщи результат. Делать надо все быстро.
Алексей Александрович
25.06.2015, 17:38
Я извиняюсь но куда вы воткнули +24В в расходомер???????????
Я извиняюсь но куда вы воткнули +24В в расходомер???????????
Все он правильно нарисовал, но в данном случае это лишнее и только ухудшает ситуацию.
Алексей Александрович
25.06.2015, 18:19
Все он правильно нарисовал, но в данном случае это лишнее и только ухудшает ситуацию.
Извини но я так и не понял куда. Там нет такой клеммы. Или я что то не понял
Извини но я так и не понял куда. Там нет такой клеммы. Или я что то не понял
У кого какой клеммы нет ?
Алексей Александрович
26.06.2015, 09:11
У расходомера ВСЭ-И нет клеммы куда можно воткнуть +24 даже с сопротивлением
У расходомера ВСЭ-И нет клеммы куда можно воткнуть +24 даже с сопротивлением
Коллектор транзистора на клемму выведен. Что еще надо ?
aleks390
26.06.2015, 10:17
Дружище, ты читай, что на форуме тебе пишут и рисуют. То что ты нарисовал не будет работать. Не надо никаких резисторов и внешних напряжений. Если будешь продолжать свои бездумные эксперименты, то спалишь транзистор если уже не спалил. Целостность транзистора проверим позже, а пока сделай следующее.
Надо установить тестер в режим измерения тока, ткунться между клеммами 13 и 14 СИ8 и замерить ток. Сделай и сообщи результат. Делать надо все быстро.
а что даст нам измерение тока?
а что даст нам измерение тока?
Ты сделай замер, это минутное дело, потом объясню. Мне и так уже все ясно. Сейчас объясню что надо сделать чтобы все заработало.
aleks390
26.06.2015, 10:30
сделаю.после обеда отпишусь.
если есть мысли, поделись?
Входные цепи СИ8 потребляют ток, который не тянет оптрон ВСЭ-И. По этой причине без дополнительного усилителя не обойтись. Если сможешь без ошибок сделать так, как показано во вложении, то все заработает. В качестве VT1 можно использовать транзисторы n-p-n типа: КТ315Б, КТ503Г, КТ645Б, КТ815Б.
aleks390
26.06.2015, 11:41
Дружище, ты читай, что на форуме тебе пишут и рисуют. То что ты нарисовал не будет работать. Не надо никаких резисторов и внешних напряжений. Если будешь продолжать свои бездумные эксперименты, то спалишь транзистор если уже не спалил. Целостность транзистора проверим позже, а пока сделай следующее.
Надо установить тестер в режим измерения тока, ткунться между клеммами 13 и 14 СИ8 и замерить ток. Сделай и сообщи результат. Делать надо все быстро.
померил. ток 8,27 мА.
померил. ток 8,27 мА.
Для оптрона расходомера это, вероятно, многовато, поэтому транзистор и не входит в насыщение. Ставь внешний транзистор.
Александр_Гранд
04.06.2016, 21:19
Сам столкнулся с подобной проблемой.
Счетчик СИ30 + расходомер Endress+Hauser Promag 10H. Только на выходе у него транзистор с NPN с открытым коллектором.
Не выходит на счетчике импульсов что-то получить..
Эх, если бы автор вопроса еще бы изложил итог...
Помогло использование усилителя или нет? Как решил проблему?