Просмотр полной версии : мониторинг параметров воздуха в канале



Гога
22.06.2015, 11:16
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, как можно организовать сбор параметров воздуха (скорость, температуру) в вентканале и выводом данных на какой-либо дисплей, можно встроенный в контроллер?
Скорость воздушного потока, думаю мерить через датчики давления (ПД100-ДИ-311-Х), и в контроллере пересчитывать по формуле уже в скорость.
Правильно-ли я думаю, и какой контроллер для этих целей использовать?

ASo
22.06.2015, 14:25
Зачем Вам скорость? Или всеже расход?

Сергей0308
22.06.2015, 14:50
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, как можно организовать сбор параметров воздуха (скорость, температуру) в вентканале и выводом данных на какой-либо дисплей, можно встроенный в контроллер?
Скорость воздушного потока, думаю мерить через датчики давления (ПД100-ДИ-311-Х), и в контроллере пересчитывать по формуле уже в скорость.
Правильно-ли я думаю, и какой контроллер для этих целей использовать?

Очень интересуюсь как Вы датчиком избыточного давления скорость измеряете, ну а скорость пересчитать в расход особых проблем не составит!

ASo
22.06.2015, 15:15
Скорость в какой точке в сечении потока?

Сергей0308
22.06.2015, 15:21
Скорость в какой точке в сечении потока?

Среднюю скорость потока!

ASo
22.06.2015, 15:24
Какую среднюю? Вы вообще вкурсе про течение жидкости в каналах?

Сергей0308
22.06.2015, 15:26
Мне кажется что она не зависит от величины избыточного давления! Жалюзи закрыты, избыточное давление максимально, скорость потока - 0!!!

Сергей0308
22.06.2015, 15:28
Какую среднюю? Вы вообще вкурсе про течение жидкости в каналах?

Вроде про воздух речь была!

ASo
22.06.2015, 15:34
В установившемся режиме воздух на дозвуковых скоростях несжимаем. Поэтому тежение воздуха и жидкости описывается одними формулами, разными для ламинарного и турболентного течения, с тосностью до параметров среды.

Сергей0308
22.06.2015, 15:45
В установившемся режиме воздух на дозвуковых скоростях несжимаем. Поэтому тежение воздуха и жидкости описывается одними формулами, разными для ламинарного и турболентного течения, с тосностью до параметров среды.

Вот и хотелось узнать от продвинутых людей как они датчиком избыточного давления расход измеряют???

ASo
22.06.2015, 16:48
Никак. Или Вы про VAV системы говорите?
Расход можно измерить падением давления на калиброванной диафрагме.

murdemon
22.06.2015, 17:03
с помощью "устройств для сужения потока" (http://lord-n.narod.ru/download/klimat/KidinovAlex/KudinovA_MetodyIzmeriniyaSkorostyVozdPotoka.pdf) стр 7 и ПД100-ДИ-311-Х можно произвести измерение скорости потока.... есть и другие методы измерения (Измерение с помощью устройств для сужения потока - более точный метод) пару ПД100-ДИ-311-Х правильно откалиброванных только надо проверить на счет пределов измерения знать пределы скорости и геометрию устройств для измерения уже подобрать датчики с нужными пределами

Алексей ПМ
22.06.2015, 17:29
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, как можно организовать сбор параметров воздуха (скорость, температуру) в вентканале и выводом данных на какой-либо дисплей, можно встроенный в контроллер?
Скорость воздушного потока, думаю мерить через датчики давления (ПД100-ДИ-311-Х), и в контроллере пересчитывать по формуле уже в скорость.
Правильно-ли я думаю, и какой контроллер для этих целей использовать?

http://www.testo.ru/ru/home/products/productdetails.jsp?productNo=0560+4251 нарастите ему кабель и не глобализируйте насчет контроллера.

Сергей0308
22.06.2015, 18:36
Никак. Или Вы про VAV системы говорите?
Расход можно измерить падением давления на калиброванной диафрагме.

Спасибо!!! Камень с плеч! А то смотрю люди как-то "выкручиваются" с одним датчиком давления!