PDA

Просмотр полной версии : Можно ли использовать МВ110-8А при низких температурах?



RomAl
20.06.2015, 21:23
Необходимо установить в уличном щите модуль аналогового ввода. Не хотелось бы чтоб зимой
он вдруг перестал работать. Можно ли использовать МВ110-8А при температуре -20 ?
Есть ли у кого-нибудь такая практика?
Вообще удивительно, что у Овна нет модулей ввода или ТРМов для работы при низких температурах
с RS485 ..

Эдуард_Н
20.06.2015, 21:50
2.2 Условия эксплуатации прибора
Прибор эксплуатируется при следующих условиях:
─ закрытые взрывобезопасные помещения без агрессивных паров и газов;
─ температура окружающего воздуха от минус 10 до +55 °С;
─ верхний предел относительной влажности воздуха 80 % при +25 °С и более низких
температурах без конденсации влаги;
─ атмосферное давление от 86 до 106,7 кПа.
По устойчивости к климатическим воздействиям при эксплуатации прибор соответствует
группе исполнения В4 по ГОСТ Р 52931-2008.
По устойчивости к воздействию атмосферного давления прибор относится к группе Р1 по
ГОСТ Р 52931-2008.
По устойчивости к механическим воздействиям при эксплуатации прибор соответствует
группе исполнения N1 по ГОСТ Р 52931-2008.
По электромагнитной совместимости модули относятся к оборудованию класса А по
ГОСТ Р 51522-99. Допускается при подаче импульсных помех кратковременное прекращение
обмена по сети RS-485. Обмен должен восстанавливаться сразу по окончании действия
помехи.

RomAl
21.06.2015, 12:18
2.2 Условия эксплуатации прибора
Прибор эксплуатируется при следующих условиях:
─ закрытые взрывобезопасные помещения без агрессивных паров и газов;
─ температура окружающего воздуха от минус 10 до +55 °С;
─ верхний предел относительной влажности воздуха 80 % при +25 °С и более низких
температурах без конденсации влаги;
─ атмосферное давление от 86 до 106,7 кПа.
По устойчивости к климатическим воздействиям при эксплуатации прибор соответствует
группе исполнения В4 по ГОСТ Р 52931-2008.
По устойчивости к воздействию атмосферного давления прибор относится к группе Р1 по
ГОСТ Р 52931-2008.
По устойчивости к механическим воздействиям при эксплуатации прибор соответствует
группе исполнения N1 по ГОСТ Р 52931-2008.
По электромагнитной совместимости модули относятся к оборудованию класса А по
ГОСТ Р 51522-99. Допускается при подаче импульсных помех кратковременное прекращение
обмена по сети RS-485. Обмен должен восстанавливаться сразу по окончании действия
помехи.

Спасибо, уважаемый, но документацию на все модули и ТРМы я уже перечитал и убедился что в лучшем случае
оборудование расчитано на -10С, а то и на 0С, иначе бы и не писал. Но вопрос тут задал на тот случай, что иногда бывает, что реальные параметры лучше чем официально заявленные. И второе, это большой упрёк специалистам Овен, что их оборудование настолько "тепличное". Можно же было для части оборудования делать опции изготовления в другом климатическом исполнении.
Вот ПЛК150 может же работать на -20, а модули ввода-вывода не могут, а лучше бы наоборот- ведь модули стараешься разместить поближе к оборудованию, а ПЛК можно и в помещении установить. Та же песня с ТРМами: все ТРМы с RS485 "тепличные" штучки.

Вольд
21.06.2015, 12:48
Сделай щит-термостат (внутренний обогрев) и все дела.

Алексей Александрович
21.06.2015, 12:51
Уже давно решенная проблема. Ставил весы на улицу. Сами весы на весь диапазон температур а индикация.....
http://www.kippribor.ru/
И нагреватели и вентиляторы для шкафа.
Не отключайте центральным выключателем (точка росы сыграет злую шутку)

Николаев Андрей
21.06.2015, 20:20
Необходимо установить в уличном щите модуль аналогового ввода. Не хотелось бы чтоб зимой
он вдруг перестал работать. Можно ли использовать МВ110-8А при температуре -20 ?
Есть ли у кого-нибудь такая практика?
Вообще удивительно, что у Овна нет модулей ввода или ТРМов для работы при низких температурах
с RS485 ..

Если не сложно - свяжитесь пожалуйста со мной.