Измененные параметры после сброса:
3.2 - 0
3.3 - 40
3.15 - 0
3.16 - 2
6.22 - 0
6.23 - 10
6.24 - 50
6.25 - 0

60 клеймо не работает в чем может быть дело?

Трофимов Артем
19.06.2015, 09:24
Вы подключаете сигнал 0-10В? или обрезали диапазон 0..10 мА?
клемма 60 работает только с токовыми сигналами. для подключения сигналов напряжения - используйте клемму 53. для проверки значений тока и напряжения на входах аналоговых - смотрите 16 группу 16-62 , 16-63, 16-64

AreeeS
19.06.2015, 09:28
У меня от 2 пчв из 42 клейма идет выходной сигнал. 6.91 - 10. Там ток от 0 до 10mAm

AreeeS
19.06.2015, 09:36
Пчв новый из коробки.

Трофимов Артем
19.06.2015, 09:49
хорошо, что показывает параметр 16-64 на втором частотнике?

AreeeS
19.06.2015, 09:52
Имеете ввиду 16.65 на выходе показывает примерно ток 8.5mAm . А вот на входе неисправного частотника 16.64 показывает 0.

Трофимов Артем
19.06.2015, 09:55
55е клеммы частотников Вы соединили? или лишь подключили 42 клемму первого на 60ю клемму второго?

AreeeS
19.06.2015, 10:04
Нет не подсоединял.
Я еще к 60 клейму нерабочего частника подключал трм210. Хотя 2 частотник прекрасно на 60 клейме работает от трм и показывает нормальный ток.

Трофимов Артем
19.06.2015, 10:08
соедините 55е клеммы, у Вас токовая петля не завершена. скажите настройки первого частотника, относительно выходного ЦАПа.
отдельно миллиамперметром выходной ток в разрыв перед вторым частотиком замерьте , после подключения 55ой клеммы.

AreeeS
19.06.2015, 10:14
3.2 - 0
3.3 - 40
3.15 - 0
3.16 - 2
6.22 - 4
6.23 - 20
6.24 - 50
6.25 - 0
6.90-0
6.91-10

AreeeS
19.06.2015, 11:57
Проблема решена. Спасибо!!