PDA

Просмотр полной версии : ПЛК-150 питание



Владислав Г.
16.06.2015, 11:53
У ПЛК-150, после нескольких месяцев эксплуатации, при включении начал мигать светодиод ПИТАНИЕ, не входит в режим РАБОТА. Проверить через КДС, на данный момент, не имеется возможности. Как выйти из ситуации?

G.Mark
17.06.2015, 10:17
Какого года у вас ПЛК? Напряжение питание на входе стабильное? Какое оборудование подключено к клеммам контроллера?

Владислав Г.
17.06.2015, 10:46
Контроллер 2013-2014 годов рождения, точно не скажу. Напряжение питания обслуживающий персонал измерял, вроде 220 В, о стабильности не скажу. Нагрузкой дискретных выходов служат реле, на аналоговые входы приходят токовые датчики.

Гарчев Евгений
17.06.2015, 13:18
А можно попросить обслуживающий персонал снять лог загрузки ПЛК?

Владислав Г.
25.06.2015, 15:20
Получил ПЛК на руки. Не работает плата с процессором.