Просмотр полной версии : ПЛК 100 после отключения питания
Добрый день.
Подскажите пожалуйста как сделать что бы ПЛК 100 после отключения питания обнулял программу сразу, а не ждал пока батарея внутренняя разредится. Язык ST.
Добрый день.
Подскажите пожалуйста как сделать что бы ПЛК 100 после отключения питания обнулял программу сразу, а не ждал пока батарея внутренняя разредится. Язык ST.
Сделай переход на начало программы при отключении питания. В PLC configuration есть специальный бит контролтрующий наличие внешнего питания.
Алексей Александрович
16.06.2015, 12:39
обнулял программу сразу
Вольд скорее ему надо обнулить все переменные. Это время сохранения после отключения питания в configuration.
А по подробнее можно как это сделать
А по подробнее можно как это сделать
1. Добавить в конфигурацию модуль Statistic.
2. В нем есть бит "Power status"
3. Использовать состояние этого бита для перевода ПЛК в бесконечный цикл.
18599
4. Из-за зацикливания программы сработает сторожевой таймер и ПЛК выключится или перезагрузится не дожидаясь разряда аккумулятора.
lara197a
16.06.2015, 15:45
....... ПЛК выключится или перезагрузится не дожидаясь разряда аккумулятора.
Перезагрузится.
Алексей Александрович
16.06.2015, 16:20
А у ПЛК100 этого нет. Совсем отвык от мелких ПЛК:)
18602
Всё работает. Спасибо большое.
Powered by vBulletin® Version 4.2.3 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot