Ребят, пчв easy drive ed3100 и датчик давления ПД 100 или PTE5000
вот схема подключения датчика
18588
А вот схема подключения к ПЧВ
18589
У ПЧВ есть +24 и COM, но написанно что GND и COM должны быть изолированны..
Я ХЗ как так подключить? Брать внешний БП?
Млять, китайцЫ.
Нашел другую схему.
18590
Там с Частотника берешь питание на 24 вольта, это 1 + датчика, а второй конец датчика 2- соединяешь на АИ1 или АИ2, посмотри руководство по ПЧВ, там все тоже самое.
Добрый день.
Ребят, пчв easy drive ed3100 и датчик давления ПД 100 или PTE5000
вот схема подключения датчика
18588
А вот схема подключения к ПЧВ
18589
У ПЧВ есть +24 и COM, но написанно что GND и COM должны быть изолированны..
Я ХЗ как так подключить? Брать внешний БП?
Если GND и COM ПЧВ гальванически не связаны, значит встроенный источник питания 24В гальванически развязан от других цепей ПЧВ и этим источником можно вертеть как угодно. А на какой странице написано, что GND и COM должны быть изолированны ?
Если GND и COM ПЧВ гальванически не связаны, значит встроенный источник питания 24В гальванически развязан от других цепей ПЧВ и этим источником можно вертеть как угодно. А на какой странице написано, что GND и COM должны быть изолированны ?
Теперь сам не найду, ищу страничку эту, но в голове осталось именно так.
Соединил как тут (COM соединен с GND, датчик +24, AI2)
http://www.owen.ru/forum/attachment.php?attachmentid=18590&d=1434375779
не работает.... в разрыв мультиметр показывает 0 мА.
Как насчет полярности самого датчика?
Теперь сам не найду, ищу страничку эту, но в голове осталось именно так.
Соединил как тут (COM соединен с GND, датчик +24, AI2)
http://www.owen.ru/forum/attachment.php?attachmentid=18590&d=1434375779
не работает.... в разрыв мультиметр показывает 0 мА.
COM c GND у ПЧВ гальванически связаны ? Тестер что показывает ? Надо свою схему подключения датчика к ПЧВ привести.
Как насчет полярности самого датчика?
Да как то не в первой, тем более все проверенно стенде. Через другой БП все работает и показывает.
COM c GND у ПЧВ гальванически связаны ? Тестер что показывает ? Надо свою схему подключения датчика к ПЧВ привести.
Ну если GND и COM на схеме соеденины перемычкой, то значит развязанны? или я чтото путаю.
В общем проблема была в перемычке (джампере), по умолчанию стояло по напряжению. Хотя пишут что по току, а если надо можете переставить перемычку и будет по напряжению.