Просмотр полной версии : Как правильно подключить пускатель ПМЛ-3100 к ТРМ10
Андрейкак
14.06.2015, 13:24
Вопрос простой. Как подключить пускатель ПМЛ-3100 к ТРМ10 (выход релейный) напрямую или через промежуточное реле. Читал, что индуктивность промежуточного реле больше, чем у пускателя, но ведь ток зато меньше. И еще, RC цепочка (типовые значения
0,1 мкФ и 100 Ом) с такими значениями поможет погасить искру? По-моему, чтобы скомпенсировать индуктивность пускателя 3 величины надо примерно 4 мкФ, а так это скорее защита от помех радиоэфиру.
Если вспомнить физику, то энергия запасённая в индуктивности пропорциональна величине индуктивности и аж КВАДРАТУ тока через неё.
Вывод очевиден. Меньший ток явно выгоднее.
По части подавления искры на контактах в сети гуляет пара полезных документов:
http://jaxxeninc.com/pdfs/pcb-relays/tech_info.pdf
http://old.meandr.ru/texts/RC.html
Знатоки говорят, что этим номограммам уже более 50 лет.
Удачи!
Андрейкак
14.06.2015, 20:58
Т.е. вы не согласны с этим:
Подключение исполнительных устройств
Реле, установленное в приборе, может коммутировать нагрузку до 7 А при
~ 220 В. Следует помнить, что ресурс работы контактов реле зависит от тока и
типа нагрузки. Чем выше индуктивность нагрузки и чем выше ток, тем быстрее
изнашиваются контакты реле. Для защиты контактов реле параллельно
индуктивной нагрузке следует устанавливать RC-цепочки (типовые значения
0,1 мкФ и 100 Ом).
Реле можно использовать для включения нагрузки с малой индуктивностью
(ТЭН, лампа накаливания) мощностью до 1,5 кВт.
Для включения мощной нагрузки обычно используются электромагнитные
пускатели. Пускателями следует управлять с помощью реле прибора. Не
рекомендуем устанавливать вторичные реле между пускателем и реле
прибора. Индуктивность катушки промежуточных реле велика, эти реле
разрушают контакты реле прибора значительно быстрее, чем пускатели.
Параллельно катушке пускателя рекомендуем устанавливать RC-цепочку.
Прежде чем я соглашусь или буду возражать ;) укажите plz конкретные рабочие токи и напряжения предлагаемых пускателя и промреле.
Обычно же пром.реле используют не на 220VAC, а на 24VDC c демпфирующим диодом.
А какой вариант предлагаете Вы?
PS
Это Вы руководство на "Термодат" цитировали?
Вообще-то РЭ тоже люди пишут, а людям свойственно ошибаться.
ИМХО тут имеет место быть совершенно неоправданное обобщение.
Андрейкак
14.06.2015, 23:24
Напряжения одинаковые 220VAC. Пускатель ПМЛ-3100. Реле пока не знаю, любое, например РП-21. Да об этом я прочитал в руководстве на "Термодат" и призадумался. Ведь ТРМ-10 имеет похожие реле на выходе, а надо включать пускатель. Больше меня интересуют RC цепочки. Если полностью компенсировать реактивный ток, то емкость нужна гораздо больше, чем указано (0,1 мкф) и по номограммам. Проверено на личном опыте. Получается , что RC цепь подрезает пик напряжения, и то самый верх.
Полностью компенсировать реактивный ток задача не стоит. Надо снизить выбросы энергии на коммутационный аппарат до приемлемого уровня не слишком затягивая время отключения реле.
На основании данных на пускатель (https://keaz.ru/f/1127/re-kontaktori-elektromagnitnie-serii-pml-10-400a.pdf) и на реле (http://www.rele.ru/d/8af9f4232b193ab8ee05af20150a31d9.pdf) видно, что мощность удержания контактора ПМЛ-3100 составляет до 24ВА, а для реле РП-21 та же мощность достигает 3,5 ВА (AC) или 2,5 Вт (DC).
Кстати, кто сказал, что пром.реле не нужна демпфирующая цепочка?
А если вспомнить законы коммутации, то вопросы совсем отпадут.
Ток-то через пром.реле при том же напряжении питания катушки как минимум в 7 раз меньше!
Андрейкак
04.07.2015, 00:28
Возник еще вопрос про ТРМ 10. Значит, используем его как аварийный термостат. Выход 1 не подключаем и уставку Т устанавливаем на 20 градусов, чтобы релюшка К1 зря не включалась. Далее уставку С2 программируем на 900 градусов, а С1 на 20 градусов, чтобы при перегреве не произошло повторного пуска без вмешательства оператора. Режим работы устройства сравнения выбираем 02 - холодильник. Вопрос в том, что при прошествии времени К2 включается само по себе, хотя должно включаться при достижении 900 градусов. Как такое может быть? Температура в помещении 25 градусов и печь в работу не включали.