Вход

Просмотр полной версии : ПЧВ-3 22 кВт. Значение параметра 1-26 момент.



enyuzer
12.06.2015, 13:58
Добрый день.
ПЧВ-3 22 кВт. Значение параметра 1-26 (момент) составляет 70Nm при выборе двигателя по умолчанию 22 кВт. При выборе двигателя 30 кВт значение параметра 1-26 не меняется, при этом значение параметра 1-24 ток меняется например.
Подскажите, пожалуйста, что это за параметр такой 1-26?
ПЧ Овен параметрирую уже и не второй и не третий раз. Векторный режим вполне устраивал всегда и вопросов не было. А сейчас воюем с тяжелым пуском гибочного стана, есть необходимость дойти до высших степеней просветления :).

enyuzer
15.06.2015, 14:44
Форумчане, тяжелый пуск с ПЧВ-3 22 кВт не получается.
На одном и том же гибочном стане Lenze 22 кВт пускает двигатель, а ПЧВ-3 22 кВт не пускает. Есть какие особенности в настройках, когда момент на валу при пуске в два-три раза выше номинального? Режим управления выставлен векторный, предел перегрузки пробовали до 300%.

Трофимов Артем
15.06.2015, 17:27
попробуйте увеличить время разгона - параметр 3-41 и увеличить предельный крутящий момент - параметр 4-16. частотник выпадает в ошибки? если да - то какие?

enyuzer
16.06.2015, 08:28
Время разгона не помогает. Параметра 4-16 нет в моем руководстве на ПЧВ-3 и в реальном меню тоже нет. Есть ПЧВ простой на 1.5 кВт, там этот параметр есть.

enyuzer
16.06.2015, 08:29
Да, ПЧВ выпадает в предел по току.

Трофимов Артем
16.06.2015, 09:44
извиняюсь. в ПЧВ3 параметр 4-18 отвечает за перегрузку по току. изначально 110% от тока двигателя. время разгона какую величину должно составлять у Вас по заданию? если установить 30 секунд/минуту и увеличить перегрузку до 150% лучше становится?

enyuzer
16.06.2015, 10:02
Время разгона должно составлять 3 секунды, перегруз хотелось бы не более 150%. Поскольку двигатель не пустился, перегруз поставили 250%, время разгона - 5 секунд. Не помогло, аварийного отключения не дожидались.

enyuzer
16.06.2015, 10:35
Мы брали для эксперимента ПЧВ102-1К5-А несколько штук. Сравнивали с Lenze SMVector 1.5 кВт. ПЧВ по тяговым свойствам оказался лучше. Мы на вертикальном транспортере его еле останавливали :), чтобы цепи не порвать. Может алгоритмы в ПЧВ-3 иные? Можем поменять на 22 кВт простой?