Просмотр полной версии : БУСТ1 подключение
nab-zero
11.06.2015, 19:01
Есть ли возможность доработать БУСТ1 самостоятельно для подключения нагревателей треугольником и как оптимально реализовать? Подключение звездой в моем случае маломощно(слабый нагрев спиралей)-разбивка на сегменты ведет к резкому повышению тока -силовая часть слабовата ,думаю если удастся запустить с треугольником - выкручусь без доп. материальных затрат.
Вячеслав Михайлович
12.06.2015, 06:47
... подключения нагревателей треугольником ...
Попробуйте включить силовые тиристоры и нагрузку ОТКРЫТЫМ треугольником,
это когда тиристор соединен последовательно со своим нагревателем,
а фазы приходят в вершины этого треугольника.
nab-zero
12.06.2015, 16:45
[QUOTE=Вячеслав Михайлович;172971]Попробуйте включить силовые тиристоры и нагрузку ОТКРЫТЫМ треугольником,
это когда тиристор соединен последовательно со своим нагревателем,
а фазы приходят в вершины этого треугольника.[/QUOT
Попробывал - падение мощности почти в 2 раза,по сравнению со звездой с нейтралью
Вячеслав Михайлович
12.06.2015, 17:16
Попробывал - падение мощности почти в 2 раза,по сравнению со звездой с нейтралью
Подозреваю неполное открытие тиристоров, а м.б. в каждой ветви нужен симистор?
nab-zero
12.06.2015, 17:46
так симисторы и стоят11-12А ,а при звезде 18-19А на фазе
Powered by vBulletin® Version 4.2.3 Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot