Просмотр полной версии : АС4+ОРС ОВЕН ModBus RTU+Win7



Vish57
10.06.2015, 21:36
Доброго времени суток!
Собственно вопрос по работе (точнее не работе) связки указанной в названии темы.
Скачал последние версии драйвера и ОРС-сервера.
Установил драйвер в соответствии с инструкцией.
Установил ОРС-сервер.
Настроил ОРС-сервер.
Запустил в MS DEMO 3.5 проект на исполнение.
При попытке остановки проекта система виснет.
Выход из зависания - убийство процессов OPC и Master SCADA через диспетчер задач.
При этом WIN7 сообщает, что ОРС-сервер не отвечает и поэтому закрывается.
Ну более подробно я описал свои злоключения http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=21441
Что делать, подскажите..

_Mikhail
10.06.2015, 22:09
При правильных настройках все должно работать стабильно. У меня в такой связке несколько проектов работают и никогда не возникало проблем при настройке.

Vish57
11.06.2015, 06:54
Так я поэтому и прошу помощи...
Как сделать правильную настройку? Может быть нужно изменить настройки в WIN7 ?

Vish57
11.06.2015, 11:15
Провел сеанс плясок с бубнами...
В результате проблема снялась (тьфу-тьфу-тьфу...) следующим образом:
1. ОРС-сервер запускается в режиме совместимости с WIN XP SP3.
2. Master SCADA запускается в режиме совместимости с WIN XP SP3.

Пока полет нормальный....

Dimooon
02.07.2015, 18:11
С чего начать, чтобы научиться пользоваться OPC сервером? Мне надо данные на 300 метров отсылать и сохранять. Спасибо

_Mikhail
03.07.2015, 07:52
С чего начать, чтобы научиться пользоваться OPC сервером? Мне надо данные на 300 метров отсылать и сохранять. Спасибо

Ссылка на видеоуроки insat https://www.youtube.com/user/MasterSCADA

Dimooon
03.07.2015, 08:12
Спасибо большое