Просмотр полной версии : MasterOPC + Codesys2.3 Овен ПЛК110



PotokU
05.06.2015, 19:06
Здравствуйте,
Не видит ОРС сервер контроллера ПЛК110
Адрес контроллера 192.168.100.6
Порт 502
Добавляю
ModBus Slave
__ModBus -> TCP
__Добавляю переменную 2байта

В OPC сервере:
Коммуникационный узел - TCP ,
__IP 192.168.100.6
__Порт 502
Добавляю устройство - PLK-110
__Добавить ТЭГ - holding register
18469184701847118472

Где ошибка, не пойму!

PotokU
09.06.2015, 15:15
Не пингуется:
Обмен пакетами с 192.168.100.6 по с 32 байтами данных:
Ответ от 10.0.6.2: Заданный узел недоступен.
Даже при отключенном кабеле

РАЗОБРАЛСЯ.
У меня висел на ноутбуке адрес от СПК107.
Заменил ТСР на ноутбуке:
IP: 192.168.100.7
Mask: 255 255 255 0
Gate: 10.0.6.1 как у контроллера

_Mikhail
09.06.2015, 15:35
Не пингуется:
Обмен пакетами с 192.168.100.6 по с 32 байтами данных:
Ответ от 10.0.6.2: Заданный узел недоступен.

Почему адреса разные?