PDA

Просмотр полной версии : МВ110-8ДФ ложное срабатывание от наводок



wilzon
05.06.2015, 15:35
Необходимо фиксировать появление 220В АС в сигнальной цепи, но поскольку кабели длинные - от соседних проводов появляется наводка до 80В (по тестеру). Твёрдотельные реле МВ110 считают это за наличие 220В, хотя по факту замыкания контактов по данной цепи нет. Как можно побороться с наводкой минимальными средствами? Кроме установки электромеханического реле вместо твёрдотельного. Цепи чисто сигнальные - контакты замыкаются, токи мелкие(неонка для индикации).
Спасибо.

ASo
05.06.2015, 16:38
Повесьте конденсаторы 0,1 мкФ по входам.

wilzon
11.06.2015, 15:20
Повесьте конденсаторы 0,1 мкФ по входам.
Не помогло, напряжение понизилось до порядка 60В, модуль по-прежнему воспринимает такой уровень как наличие полезного сигнала.

Вольд
11.06.2015, 15:36
Необходимо фиксировать появление 220В АС в сигнальной цепи, но поскольку кабели длинные - от соседних проводов появляется наводка до 80В (по тестеру). Твёрдотельные реле МВ110 считают это за наличие 220В, хотя по факту замыкания контактов по данной цепи нет. Как можно побороться с наводкой минимальными средствами? Кроме установки электромеханического реле вместо твёрдотельного. Цепи чисто сигнальные - контакты замыкаются, токи мелкие(неонка для индикации).
Спасибо.
А причем тут твердотельные реле ? МВ110-8ДФ - это модуль дискретных входов. Подробности нужны по вашей системе.

wilzon
11.06.2015, 16:10
А причем тут твердотельные реле ? МВ110-8ДФ - это модуль дискретных входов. Подробности нужны по вашей системе.
Твёрдотельные реле при том, что с электромеханическими работает правильно, а твёрдотельные слишком чувствительны и срабатывают от малейшего намёка на напряжение, в том числе от силы мысли. Понятно, что в пром.автоматике бывают большие токи и соответствующие наводки - надо было бы порог срабатывания модулей довести вольт до 180 для лучшей помехозащиты.