Просмотр полной версии : CoDeSys v3 не изменяет значения переменных



vinam
03.06.2015, 10:45
Здравствуйте.
Скажите пожалуйста, почему CoDeSys v3 не изменяет значения переменных модуля расширения с окна визуализации, когда из главной программы в ручную - все замечательно меняются...???
В чем может быть проблема?
Фото сделал в режиме эмуляции, но на реальном железе - тоже самое...
18446
18447

_Mikhail
03.06.2015, 12:13
У тебя переменная qqq привязана к выходу MU110_16R %QX14.1 , и в тоже время к этому же выходу в глобальных переменных привязана bYa3.

vinam
03.06.2015, 12:21
Согласен с тобой, но перенес переменную qqq на выход MU110_16R %QX14.2 (он точно не занят) и ничего не изменилось, что я уже только не пробовал, и на второй COM порт МУ сажал, и разные версии таргетов пробовал....

_Mikhail
03.06.2015, 13:00
Согласен с тобой, но перенес переменную qqq на выход MU110_16R %QX14.2 (он точно не занят) и ничего не изменилось,
У меня после переноса переменной qqq на выход MU110_16R %QX14.2 при нажатии на изображение клапана, он меняет цвет и %QX14.2 включается.

vinam
03.06.2015, 13:12
А у меня нет, попробую CoDeSys переустановить....

vinam
03.06.2015, 13:27
Спасибо, даже и переустанавливать CoDeSys не буду, все решилось путем добавления еще одного устройства, которое работает нормально.