Просмотр полной версии : CoDeSys v3 не изменяет значения переменных
Здравствуйте.
Скажите пожалуйста, почему CoDeSys v3 не изменяет значения переменных модуля расширения с окна визуализации, когда из главной программы в ручную - все замечательно меняются...???
В чем может быть проблема?
Фото сделал в режиме эмуляции, но на реальном железе - тоже самое...
18446
18447
_Mikhail
03.06.2015, 12:13
У тебя переменная qqq привязана к выходу MU110_16R %QX14.1 , и в тоже время к этому же выходу в глобальных переменных привязана bYa3.
Согласен с тобой, но перенес переменную qqq на выход MU110_16R %QX14.2 (он точно не занят) и ничего не изменилось, что я уже только не пробовал, и на второй COM порт МУ сажал, и разные версии таргетов пробовал....
_Mikhail
03.06.2015, 13:00
Согласен с тобой, но перенес переменную qqq на выход MU110_16R %QX14.2 (он точно не занят) и ничего не изменилось,
У меня после переноса переменной qqq на выход MU110_16R %QX14.2 при нажатии на изображение клапана, он меняет цвет и %QX14.2 включается.
А у меня нет, попробую CoDeSys переустановить....
Спасибо, даже и переустанавливать CoDeSys не буду, все решилось путем добавления еще одного устройства, которое работает нормально.
Mikhail_NNT
18.01.2025, 13:15
vinam, добрый день. Как решили проблему?
У меня схожая ситуация, есть кнопка с фиксацией лампа и зуммер. При нажатии на кнопку должна загораться лампа и зуммер должен пропищать 2 секунды, при отжатии кнопки лампа гаснет.
Фактически при нажатии кнопки лампа загорает, при отжатии гаснет. Значение переменных, привязанных к соответствующему входу и выходу меняются. А вот переменные в ФБ, в котором обрабатывается событие и привязаны переменные от входа и выхода к внутренним переменным, не меняют свое значение. Думаю поэтому таймер, отвечающий за 2-х секундную работу зуммера, работает некорректно - постоянно перезапускается на 2 секунды.
Powered by vBulletin® Version 4.2.3 Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot