Просмотр полной версии : Перенос проекта



Vish57
03.06.2015, 09:38
Доброго времени суток!
Я новичок и посему, возможно, запутался в трех соснах...
Суть проблемы:
1 Имеется машина разработчика (WIN XP) на которой установлена Demo версия Master SCADA v3.5, установлен OPC-сервер для приборов c интерфейсом RS-485 и протоколом Modbus от OWEN (beta версия). Связь с приборами осуществляется через адаптер АС4. (виртуальный COM6).
2.Проект создан и исполняется.
3.Имеется рабочая машина (WIN 7) на которой установлена Demo версия Master SCADA v3.5, установлен OPC-сервер для приборов c интерфейсом RS-485 и протоколом Modbus от OWEN (beta версия). Связь с приборами осуществляется через адаптер АС4. (виртуальный COM4).
4.Настройки OPC сервера (состав и адреса приборов) рабочей машины произведены в соответствии с настройками OPC сервера машины разработчика.
5.При запуске проекта, перенесенного с машины разработчика (копированием), теряются все связи и, соответственно, проект не работает.

Я попытался найти решение этой проблемы на этом форуме, но потерпел неудачу.... Возможно я просто не увидел то, что искал.

Помогите разобраться, и, если не сложно, приведите пошаговую инструкцию по переносу проектов.

SCADAMaster
03.06.2015, 11:29
Какие именно связи теряются?
Для переноса нужно использовать экспорт. Выполните Проект - Экспортировать, эту папку и переносите на другой компьютер.

Vish57
04.06.2015, 00:13
Попытался проделать "перенос проекта " на машине разработчика:
1 Сделал экспорт проекта в другую директорию.
2.Проверил функционирование- ОК!
3.Закрыл MasterSKADA.
4. Изменил в системе COM6 на COM4.
5.Изменил в настройках OPC-сервера COM6 на COM4, сохранил изменения.
6.Попытался запустить проект - получил сообщение об отсутствии связи, при этом в дереве системы отображается COM6.
7.Удалил из дерева системы OPC-сервер и вставил по новой, при этом в дереве системы стал отображается COM4
8.Все связи между деревом системы и деревом объекта исчезли....
9.После манипуляции с OPC-сервером в обратном порядке работоспособность проекта восстановилась.

Так что же я делаю не так?

SCADAMaster
04.06.2015, 12:54
То есть у вас меняется путь к ОРС переменным? Тогда нужно их заново добавлять в дерево системы.
Если у вас на обоих машинах виртуальные порты, то вам проще менять номер порта в системе (это делается через диспетчер устройств).

Vish57
04.06.2015, 13:29
Спасибо, буду пробовать...

Vish57
09.06.2015, 21:31
Проявилась новая беда...
Проделал манипуляции с номером порта на рабочей машине (WIN 7).
Открываю проект - связи сохранились- ура!
Запускаю на исполнение.
Аппаратура не реагирует....
Индикации связи по интерфейсу нет.
При попытке остановки исполнения появляется окно с сообщением о завершении потоков и все наглухо виснет...
Закрыть программу получается только через диспетчер задач.
WIN7 сообщает, что программа OPC-сервера не работает и посему закрывается.
Что делать? Куда копать? Помогите...

SCADAMaster
09.06.2015, 22:23
Что у вас за приборы? Можем их можно перевести на Modbus и использовать наш Modbus Universal MasterOPC?

Vish57
10.06.2015, 07:43
Да стандартные ОВЕНовские приборы серии МУ110.., МВ110..
Дело по всей видимости не приборах, а в рабочей машине, которая с WIN7
Каким образом можно проверить факт запуска и корректной работы OPC-сервера?

SCADAMaster
10.06.2015, 08:14
ОРС сервера ОВЕН? Вам лучше задать этот вопрос в разделе Сервисное ПО.
Либо, как мы уже предлагали перейти на Modbus Universal.