PDA

Просмотр полной версии : Проблема МВ110-8А + Е1842С



serg_s
02.06.2015, 11:42
Здравствуйте!
При подключении Преобразователя измерительного переменного тока Е1842С к МВ110-8А горит резистор (тот, что в комплекте с МВ110-8А), при установке более мощного резистора он не горит, но показания с МВ110-8А не идут.
Пробовал подключить Е1842С к аналоговым входам ПЛК160 - показания снять удается нормально.
В чем может быть проблема?
Схему подключения прилагаю.
TR1...TR3 - это Е1842С
Д - это датчик температуры - с ним проблем, кстати, нет, схема подключения к МВ110-8А такая же как и у Е1842С.

18431

ASo
02.06.2015, 11:57
Вы уверены, что подключаете именно Е1842С ???

Вольд
02.06.2015, 12:46
Чудеса какие-то. При Rш = 50 Ом и максимальном токе датчика 20 мА на шунте будет рассеиваться P = I*I*R = 50 * 0,02 * 0,02 = 0,02 Вт. Это мизерная мощность и резистор не должен гореть. Что-то с подключением преобразователя явно не так. Померь падение напряжение на шунте. При подключении преобразователя к ПЛК160 шунт не требуется, вот дыма и нет. Пока. Как бы тебе не спалить аналоговый вход ПЛК160.

Вольд
02.06.2015, 13:03
Ты со схемой подключения жутко намудил.
Зачем:
1) объединил "+" схем преобразователей, надо объединить "-";
2) подал напряжение 24 В, преобразователи имеют активный выход и никакого внешнего наряжения не требуется.

serg_s
02.06.2015, 13:29
Вы уверены, что подключаете именно Е1842С ???

уверен, что подключаю именно Е1842С

serg_s
02.06.2015, 13:33
Ты со схемой подключения жутко намудил.
Зачем:
1) объединил "+" схем преобразователей, надо объединить "-";
2) подал напряжение 24 В, преобразователи имеют активный выход и никакого внешнего наряжения не требуется.

как активный? источников питания он не имеет.
а схема проектная.

Ryzhij
02.06.2015, 14:35
как активный? источников питания он не имеет.Он питается измеряемым током.

а схема проектная.Встретите проектанта - не убивайте сразу.
По-пробуйте понять и простить, особенно если откупится пивом.

Вольд
02.06.2015, 14:54
как активный? источников питания он не имеет.
а схема проектная.
Ты схему преобразователя посмотри в посте #4. Неужто тебе не понятно, что выход активный ? Точки А и В в той схеме, я так понимаю, надо соединить.

serg_s
03.06.2015, 12:05
всем спасибо. заработало. выход активный.
проект явно сырой, да и я тоже "молодец"...