Добрый день, подскажите, как правильней увязать управления насосами по датчикам давления через частотники и ПЛК, который управляет другими насосами.
ПЛК получает сигнал с датчика (4-20 мА, например) и передает его на частотник. Передает так же как токовую величину, или по RS485?
Andrew_Stranger
02.06.2015, 09:39
Можно обоими способами, если "железо" позволяет.
а как несколько каблей rs 485 (к ЧП) подключить к ПЛК?
Алексей Александрович
02.06.2015, 11:31
а как несколько каблей rs 485 (к ЧП) подключить к ПЛК?
Ну если почитаете про rs 485 то этот вопрос отпадет :)
Andrew_Stranger
02.06.2015, 12:21
Приборы надо соединять последовательно друг за другом, соединение типа "звезда" не допускается. Сперва еще убедитесь, что все приборы поддерживают протокол, который будет работать на RS-485.