Добрый день, уважаемые коллеги! Есть несколько вопросов.

Вот понадобилось соединить прибор МВДД и контроллер AT91SAM7x256 (отладочная плата от аргуссофта), который используется у меня в качестве мастера. До этого уже соединяла МВА8 с контроллером - опрос идет без каких-либо косяков. Хотя связь тоже не сарзу удалось установить (поначалу пропустила строку в РЭ, где написано что после изменения параметров прибора необходимо выключить и включить питание).
С МВДД бьюсь уже полдня, но ничего не выходит. ПРотокол модбас (запрос от мастера) у меня отлажен на примере МВА8. Когда пытаюсь отсылать запрос МВДД (пишу соотв адрес и номер регистра: 0х05, 0х03, 0х00, 0х32, 0х00, 0х01 + КС), прибор упорно молчит. Вроде и адрес тот, и сетевые настройки в моей проге такие же (скорость, контроль по четности и т п). Пробовала увеличивать в контроллере время ожидания ответа от МВДД, но безрезультатно... Может есть какие-то подводные камни??
Номер прошивки 1.08, конфигуратор скачан с сайта Овен

Филоненко Владислав
16.09.2008, 19:00
Какой из модбасов, ASCII или RTU?
А с программой ModBusTester МДВВ общается?

Анастасия
16.09.2008, 20:57
Какой из модбасов, ASCII или RTU?
А с программой ModBusTester МДВВ общается?

Протокол modbus RTU, а с этой программой не работала, только с конфигуратором...Может, ссылочку дадите, где скачать...:rolleyes:
Спасибо)))

Малышев Олег
17.09.2008, 09:38
Попробуйте еще посмотреть RS.DL

Анастасия
17.09.2008, 12:48
Попробуйте еще посмотреть RS.DL
Это ведь задержка ответа девайса по RS-485. В заводских настройках стоит 2 мс. У меня теперь установелена в 0 .А какое значение должно быть??
P.S. а косяка в самом приборе не может быть??

Анастасия
17.09.2008, 18:37
Попробуйте еще посмотреть RS.DL

Спасибо!!! Установила RS.DL побольше (40 мс) и прибор начал отвечать!!! Буду работать дальше