PDA

Просмотр полной версии : Подключение двух панелей к ПЛК-110



tehman
28.05.2015, 10:36
Добрый день. Есть необходимость подключить две панели оператора (одна на шкафу, вторая в другом помещении) к ПЛК-110 обновленной линейки. Не будет ли конфликта между ними? Или можно одну по RS232, а вторую по RS485 подключить? Так же будет необходим один порт RS485 для обмена данными по ModBus. По характеристикам вроде хватает портов, но хотелось бы уточнить.

И еще один вопрос, есть шкаф, на его примере нужно построить еще один (есть только фото). Можете подсказать зачем установлено 2 контролера?

petera
28.05.2015, 11:18
Добрый день. Есть необходимость подключить две панели оператора (одна на шкафу, вторая в другом помещении) к ПЛК-110 обновленной линейки. Не будет ли конфликта между ними? Или можно одну по RS232, а вторую по RS485 подключить? Так же будет необходим один порт RS485 для обмена данными по ModBus. По характеристикам вроде хватает портов, но хотелось бы уточнить.

И еще один вопрос, есть шкаф, на его примере нужно построить еще один (есть только фото). Можете подсказать зачем установлено 2 контролера?
Да хоть десять панелей одновременно:rolleyes: http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=14368
http://www.owen.ru/forum/attachment.php?attachmentid=12746&d=1398336024

ЗЫ. Причем для подключения такой "гирлянды" из панелей достаточно использовать у ПЛК один порт -RS232 или RS232 Debug:)
Причем проекты(экраны) для всех панелей могут быть одинаковыми, а могут быть и совершенно различными

Алексей Александрович
28.05.2015, 11:21
Можете подсказать зачем установлено 2 контролера?
Вопрос из серии "Что бы это значило"
Может ПЛК110-60 небыло:)
Народ подключайтесь будем угадывать:)

murdemon
28.05.2015, 11:58
Только вопрос как сделать автоматическое обновление на всех панелях данных с панели с которой сейчас происходит изменение параметров (если на всех панелях один и тот же проект) надо как то через ПЛК логику делать. Сравнивать все параметры со всех панелей каждый цикл и если что то где то изменилось пересылать обновлять на других панелях...

petera
28.05.2015, 12:27
Только вопрос как сделать автоматическое обновление на всех панелях данных с панели с которой сейчас происходит изменение параметров (если на всех панелях один и тот же проект) надо как то через ПЛК логику делать. Сравнивать все параметры со всех панелей каждый цикл и если что то где то изменилось пересылать обновлять на других панелях...
Если ПЛК слейв, а панели мастер, и все панели обращаются к одним и тем же переменным в слейве ПЛК, то ни каких лишних телодвижений делать не надо. Изменили данные на экране одной панели и они тут же отобразятся на экранах остальных панелей. Т.е изменять данные можно на любой панели.
ЗЫ.
Скрин на основе проектов http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=14368
18379
Если на экране третей панели нажать кнопки включения насосов 3 или 4, то на экранах панели 1 и 2 состояние насосов 3 и 4 изменится на включенное, так же и кнопки с подсветкой "Пуск" и "Стоп" на экране панели 1 тоже изменятся.
Аналогично и для других кнопок.

mstashnev
01.11.2022, 12:50
Здравствуйте! А с дублированием СПК-110 Вы сталкивались? Или может есть какие-то мысли по поводу осуществления такого проекта. Я не смог решить такую задачу и тупо купил ВП-110.

kondor3000
01.11.2022, 13:08
Здравствуйте! А с дублированием СПК-110 Вы сталкивались? Или может есть какие-то мысли по поводу осуществления такого проекта. Я не смог решить такую задачу и тупо купил ВП-110.

Зачем покупать эту хрень? Раньше спросить никак? За такую цену можно купить пять 10" панелей с изернет.
Делаете один слейв в ПЛК и добавляете 2 и больше TCP, порты 502, 503, 504. Если надо можно добавить 1-2-3 TCP и например RS485. Всё!
Смотри скрин 63569