Просмотр полной версии : ИТП с тремя контурами - отопления, ГВС, вентиляции на ТРМ232-01



denys-pro
27.05.2015, 18:13
Добрый день!
Задача обычная - ИТП с тремя контурами - отопления, ГВС и вентиляции.
Все контуры независимые (через теплообменники).
На всех контурах насосы и регулирующие клапаны.
Подпитки на регуляторах прямого действия и без насосов, т.е. сами по себе.
На ПЛК все решается легко, но заказчик хочет реализовать на ТРМ232М-01.
Но ТРМ232М-01 рассчитан только на два контура.
Теоретически можно использовать два ТРМ232М-01 - на первый "посадить" отопление и ГВС, а на второй вентиляцию.
Отопление можно регулировать по графику от наружного воздуха, ГВС по уставке.
А по какой температуре регулировать вентиляцию? Придется дублировать датчики?
Может есть какое-то простое решение?
Кто-нибудь сталкивался с подобной задачей?

Фадеева Надежда
28.05.2015, 12:56
Здравствуйте. Если решать задачу на ТРМ232М, то приборов, действительно, потребуется два. Для системы вентиляции необходимо только подготовить воду без управления вентиляторами, режимов прогрев и замерзание? Если так, то иногда в таком случае требуется поддерживать постоянную Т, как для ГВС.

denys-pro
28.05.2015, 15:35
Здравствуйте. Если решать задачу на ТРМ232М, то приборов, действительно, потребуется два. Для системы вентиляции необходимо только подготовить воду без управления вентиляторами, режимов прогрев и замерзание? Если так, то иногда в таком случае требуется поддерживать постоянную Т, как для ГВС.

Добрый день!
Для вентиляции действительно нужно только подготовить воду, как для ГВС по уставке в 60-80 градусов, с коррекцией по температуре обратной воды в первичном контуре, далее в вентустановках уже свои регуляторы к ИТП не имеющие отношения.
Я не знаю вариантов настроек ТРМ232М, обычно использую ПЛК, потому и возник вопрос - возможна ли организация системы следующим образом:

В первом приборе ТРМ232М+РМ1 контуры отопления и вениляции - работают только в сезон "Зима".
Отопление регулируется по графику от наружного воздуха с коррекцией по обратке.
Вентиляция регулируется по уставке с коррекцией по обратке.

Во втором ТРМ232М только ГВС - работает всегда.
ГВС регулируется по уставке с коррекцией по обратке.

Датчик наружного воздуха - один только в первый прибор.
Датчик прямой сетевой - один только в первый прибор, по большому счету он вообще не нужен.
Датчики прямой подачи во вторичных контурах для каждого свой (всего 3 шт.).
Датчики обратной сетевой (в первичном контуре) для каждого контура свой (свего з шт.) или можно как-то использовать один на всех?

В отоплении и вентиляции еще есть электромагнитные клапаны подпитки, их можно подключить вместо насосов подпитки?

Фадеева Надежда
29.05.2015, 10:36
Здравствуйте. Да, описанный вариант на двух приборах ТРМ232м - рабочий! Поскольку приборы между собой "общаться" не умеют, то для задания корректирующих графиков по Т обр.воды необходимо подавать сигнал от датчика Т нар.воздуха на каждый прибор. Для этого можно использовать один датчик Т нар.воздуха со встроенным преобразователем 4..20 мА, например, дТС125Л. Контроль обратки лучше для каждого свой, либо также один датчик с выходов 4..20 мА на все входы Тобр.воды и для каждого контура свой график (чтобы все три контура одновременно не управляли клапаном по Т обр.воды).

denys-pro
29.05.2015, 11:43
Здравствуйте. Да, описанный вариант на двух приборах ТРМ232м - рабочий! Поскольку приборы между собой "общаться" не умеют, то для задания корректирующих графиков по Т обр.воды необходимо подавать сигнал от датчика Т нар.воздуха на каждый прибор. Для этого можно использовать один датчик Т нар.воздуха со встроенным преобразователем 4..20 мА, например, дТС125Л. Контроль обратки лучше для каждого свой, либо также один датчик с выходов 4..20 мА на все входы Тобр.воды и для каждого контура свой график (чтобы все три контура одновременно не управляли клапаном по Т обр.воды).

Добрый день!
Спасибо за консультацию!
Датчики на обратку поставим на каждый контур свой - термисторы.
А зачем на второй прибор нужна температура наружного воздуха если там будет только ГВС которая работает по уставке с коррекцией по обратке?

Артур Юрьевич
29.05.2015, 13:50
Добрый день!
Спасибо за консультацию!
Датчики на обратку поставим на каждый контур свой - термисторы.
А зачем на второй прибор нужна температура наружного воздуха если там будет только ГВС которая работает по уставке с коррекцией по обратке?
Доброго дня! Как мне представляется, температура наружного воздуха может понадобиться для реализации сет. графика только в контурах отопления и вентиляции (погодозависимая уставка температуры подачи воды во вторичном контуре с коррекцией по темп. обратки в первичном контуре). Реализуется последовательным включением цепи датчика 4-20мА на соответствующие входные каналы ТРМ, сигнал при этом не искажается. Для ГВС это не требуется, следовательно на второй ТРМ можно не заводить токовый сигнал с наружного датчика.

denys-pro
29.05.2015, 14:55
Доброго дня! Как мне представляется, температура наружного воздуха может понадобиться для реализации сет. графика только в контурах отопления и вентиляции (погодозависимая уставка температуры подачи воды во вторичном контуре с коррекцией по темп. обратки в первичном контуре). Реализуется последовательным включением цепи датчика 4-20мА на соответствующие входные каналы ТРМ, сигнал при этом не искажается. Для ГВС это не требуется, следовательно на второй ТРМ можно не заводить токовый сигнал с наружного датчика.

Добрый день!
Я так уже и начал делать, только датчик наружного воздуха в первый ТРМ требуется в одном экземпляре, как и датчик прямой сетевой воды в первичном контуре, поэтому буду использовать не 4-20мА, а обычный термистор PT1000.