Добрый день.
Какой день мучаюсь с трм210.
ТРМ210 ИР подключена к овен ПЧВ2, питание беру с клейма 12 у ПЧВ 24В управляющий сигнал от ТРМ подаю на клеймо 60.
Настройки не менял, амперметр на выходе из трм показывает 3.78mAm.
В ручном режиме повышаю-понижаю значение выходного сигнала. На дисплее меняется, а ток нет.
Почму?

_Mikhail
27.05.2015, 07:07
Какие настройки в ТРМ и ПЧВ?

AreeeS
27.05.2015, 09:12
На трм из заводских менял только тип датчика и пределы от -50 до +50. На пчв минимальный ток на клейме 60 4mAm и маштабирование тока. Сопротивление стоит 100Ом. Хотя по формуле если cчитать должно быть 600. Мб из за этого?

Трофимов Артем
27.05.2015, 11:01
можете от руки или в рисовалке какой изобразить Вашу реальную схему подключения? на какую клемму подключили резистор?

AreeeS
27.05.2015, 11:30
ОТ ПЧВ с клейма 12 (24В) к ТРМ210 на клеймо 4.
ОТ ТРМ с клейма 5,через резистор 100ОМ к ПЧВ на клеймо 60.

Трофимов Артем
27.05.2015, 15:26
ТРМ210 запущен в работу? какую мощность регулятора показывает?

AreeeS
27.05.2015, 17:26
Мощность регулируется как и должна. В зависимости от уставки. В ручном режиме тоже ее менял.

AreeeS
29.05.2015, 14:41
Какие есть идеи?

AreeeS
01.06.2015, 15:32
Помогите пожалуйста. Мб есть у кого готовые параметры.
Нужно регулировать температуру в помещении.
На ИР гистерезис же ставить не надо?
Помогите молодому инженеру!!!Голову уже сломал.

G.Mark
01.06.2015, 17:03
У ПЧВ есть встроенный резистор. Дополнительный использовать не нужно. Вместо резистора установите мультиметр в режиме измерения миллиамперметра.

З.Ы. Клеймом клеймят. А провода подключают на зажимные клеммы))

AreeeS
03.06.2015, 08:42
C ПЧВ работает как надо проблем нет.
Вот примерная схема подключения.
Вместо термопары на ПЧВ СТОИТ ТРМ210, Амперметра нет.
ТРМ210 на выходе показывает постоянно 3.78mAm, хотя сам ТРМ210 по показаниям мощность регулирует.

18443

G.Mark
03.06.2015, 10:17
Где то тут явно ошибка. Но понять где трудно. ПЧВ измеряет сигнал выдаваемый ЦАПом ТРМ210. Но сигнал имеет аварийный уровень (3,78 мА). Значит, либо проблема с ТРМ210, либо в схеме подключения.

Для того чтобы докопаться в чем именно проблема давайте исключать возможные варианты по одному.
Для начала прошу вас не поленится и выложить схему подключения именно ваших устройств (не вырезки и РЭ) а нарисованную от руки или в пэйнте схему с указанием клемм к которым подключены контакты.

AreeeS
03.06.2015, 14:20
Вот вся схема. 3.78 это аварийное?

18450

G.Mark
05.06.2015, 10:03
Эти минимальный уровень сигнала выдаваемый в нерабочем режиме. В процессе работы устройство с ЦАПом выдает сигнал в диапазоне от 4 до 20 мА.
По схеме: резистор R1 не требуется.
Необходимо измерить значение тока в цепи амперметром либо другим ТРМом.