PDA

Просмотр полной версии : OPC Сервер и протокол ОВЕН В TRACE MODE



Gordan007
26.05.2015, 13:01
Народ нужна помощь есть ТРМ 101 на которую выводится величина давления. Связь с компьютером осуществляется через АС3 RS 485/ . На панеле эта величина отображается и в конфигураторе компьютер ее видит. Хочу эту величину использовать в SCADE TRACE MODE. Пробовал в TRACE MODE и через протокол ОВЕн http://www.youtube.com/watch?v=skIlTaJFJPg
и через OPC сервер. При запуске ничего не реагирует нулевая величина. Что может быть? Заранее спасибо.

Gordan007
27.05.2015, 11:40
Вопрос решен.