PDA

Просмотр полной версии : Пример программы для управления электроприводом Neptun Bugatti Pro



vlaks
26.05.2015, 06:20
Покажите пожалуйста пример программы для управления электроприводом Neptun Bugatti Pro.
У привода есть отдельный вход на открытие и отдельный вход на закрытие, без контроля положения.
Время срабатывания 21 сек.
18348

Как с ФБ PID который меняется от 0 до 100 и обратно завязать данный привод ни как не пойму.

PLC110_60

Алексей Александрович
26.05.2015, 07:10
PID подразумевает обратную связь. Без нее не завяжете. Ну может кто и подскажет как выкрутится в подобной ситуации.

александр 64
26.05.2015, 07:56
таким клапаном добиться пид регулирования очень сложно 1 он шаровый 2 очень быстрый ход его применяют только на откр -закр

lara197a
26.05.2015, 08:08
Обратная связь по датчику температуры.
Используйте библиотеки ПИД Овен.
Там все есть..

Алексей Александрович
26.05.2015, 08:26
Обратная связь по датчику температуры.
Используйте библиотеки ПИД Овен.
Там все есть..
Так он не написал что регулировать. То ли температуру то ли расход то ли...........

vlaks
26.05.2015, 10:39
Так он не написал что регулировать. То ли температуру то ли расход то ли...........

Регулировать будем температуру. А какая разница что регулировать, если есть измеряемый параметр и уставка (то ли температуру то ли расход). Или я не прав?

Алексей Александрович
26.05.2015, 11:01
Регулировать будем температуру. А какая разница что регулировать, если есть измеряемый параметр и уставка (то ли температуру то ли расход). Или я не прав?
В программе нет, в железе да.

vlaks
26.05.2015, 11:11
Обратная связь по датчику температуры.
Используйте библиотеки ПИД Овен.
Там все есть..

Можете привести рабочий пример?
Есть датчик температуры, уставка и данный привод.
А да, ФБ нужен для PLC 110-60.

Алексей Александрович
26.05.2015, 11:20
lara197a теперь ищи ФБ для PLC 110-60 :)

melky
26.05.2015, 12:55
Алексей Александрович :)
начать с того, что при запуске системы делать полное открытие, а потом по времени прикрывать и открывать. То есть считать надо время. Хотя сдается мне, что там 21 секунда это чисто паспортные данные, а не реальные.

Алексей Александрович
26.05.2015, 13:08
Без конечных датчиков не реально. Слишком много факторов влияющих на это время (температура,износ.....). Да и зачем такую программу городить. Надежнее обратную связь по параметру регулирования.
Интересно lara197a найдет ФБ для PLC 110-60 (не для PLC 100):D